查看: 153|回复: 0

[职场杂谈] 电流互感器二次开路的原因和现象

[复制链接]
发表于 2018-11-28 22:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 l( {; k  q- F; g
, @& o. Q3 N3 [9 O* h, B

" e! z( ?, k* z9 O% I! i+ C# O电流互感器二次开路的原因:
. k/ J& q% B$ ?( A, w. V7 k8 u) q# B
(1)交流电流回路中的试验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,接地测试仪在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,而造成开路。 + \" k, V7 z$ s, G2 N. g9 S
# f8 [; G. j( T9 |* C2 g
(2)电流回路中的试验端子压板,由于胶木头过长,旋转端子金属片未压在压板的金属片上,而误压在胶木套上,致使开路。
/ `" Y2 `  Y6 Q
( H$ G* l9 f. U" u) X: v4 b(3)修试人员工作中的失误,如忘记将继电器内部接头接好,验收时未能发现。 2 V$ R3 j1 Q" F0 A4 f

; U( O7 ]2 v7 y8 V. p" D. N$ J9 b(4)二次线端子接头压接不紧,回路中电流很大时,发热烧断或氧化过甚造成开路。 9 Q0 d8 [# E# q4 X

+ x# Q' O+ \8 N) j" y8 S: L# _(5)室外端子箱、接线盒受潮,端子螺栓和垫片锈蚀过重,造成开路。   U7 u& c5 r$ c+ H$ a; [

' v$ r" y- ?/ g- N# d& k电流互感器二次开路的现象: 3 \! C8 G) {/ D( L

: U7 O4 Q9 N* |% ^2 {! n(1)回路仪表指示异常降低或为零。如用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致,功率表指示降低,计量表计不转或转速变慢。如果表计指示时有时无,有可能处于半开路状态(接触不良)。运行人员遇到此现象时可将有关的表计相互对照比较认真分析。 如变压器原副边负荷指示相差较多,电流表指示相差太大(注意变化的不同,电压等级的不 同,可怀疑偏低的一侧有无开路故障)。
1 L* n- b- C, ~  [
* b) U2 S+ L. u(2)认真听取电流互感器本体有无噪声、振动等不均匀的声音,这种现象在负荷小时不太明显,当发生开路时,因磁通密度的增加和磁通的非正弦性,硅钢片振动力加大,将产生较大的噪声。
- [0 I! E8 n9 x
' `8 j1 z% Y8 R, j( n1 S(3)利用示温变色蜡片或红外线测温仪监测电流互感器本体有无严重发热,有无异味变色 冒烟、喷油等,此现象在负荷小时不太明显。开路时,由于磁饱和的严重,铁芯过热,外壳温度升高,内部绝缘受热有异味,严重时冒烟烧坏。 2 |. ?* H4 m+ g

, N" Q# i* \; q2 D(4)检查电流互感器二次回路端子、元件线头等有无放电、打火现象。此现象可在二次回路维护和巡检中发现,开路时,由于电流互感器二次产生高电压,可能使互感器二次接线柱 、二次回路元件接头,接线端子等处放电打火,严重时使绝缘击穿。 ; r4 D4 V) V! G7 n3 I

7 z$ j, `9 M5 S. e9 u* |# [: Q(5)继电保护发生误动作或拒绝动作。此情况可在误跳闸后或越级跳闸事故后,检查原因时发现并处理。
, U- B# H, r9 i, ~6 p

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-7-9 14:32, Processed in 0.064491 second(s), 20 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表