    如何判断是由于漏电故障跳闸的呢?首先跳闸的断路器有漏电保护功能;其次跳闸后漏电保护器的复位按钮突出,需要按下该按钮后才能正常合闸。
    0 f( ]+ S/ @- b2 _1 v
    " k" a) s! a+ D- g* [6 |& [一、确定跳闸位置 & o2 [5 y% Y$ b% r

      O1 d% w2 w7 h首先要清楚是哪个断路器跳闸了,是支路断路器还是总开关? ( w* F! X# t1 {! M1 D

      W- w6 [: c! j& `% o# g如果是总开关跳闸,很有可能是由于电灯回路在启动时发生漏电,引起断路器误动作。这也是不建议大家在总开关选用漏电保护器的主要原因。 / D1 G% A' g$ @! `: W2 ~* N- }

    % d3 |8 a8 O. H如果是支路开关跳闸,则证明该支路存在漏电。绿光激光水平仪首先要做的是参照装修图纸,标注出该支路下的所有插座。 8 R' g5 P* p* K, a4 i& v

    % ?3 h' a. q7 U, e0 {二、确定故障线
    " G3 t! Z: A1 E. K3 s. k8 z" K$ r, q3 R9 a, W9 l
    此时,基本可以确定出漏电故障发生的大致位置。但是,插座回路中有三条线——零线、火线、地线。如何判断是哪条线发生了漏电呢?
    * y% R- J( |+ n4 G$ n' P% X: t3 I( e- e; `: m# X3 K1 {0 {4 S
    这要从跳闸的时间入手——首先应该肯定,引起跳闸的绝对不会是地线。因为如果地线发生破损漏电,不会触发漏电保护功能。
    0 {( ~8 ?  A1 [- V$ F* ?0 G# V, x/ Q! N1 B/ Y& s4 ~6 {# [; r8 q
    此时应该将所有插座上的插头都拔掉,合闸再试。如果此时合闸马上就跳闸,便可以断定是由于火线发生破损漏电了。如果合闸后并不马上跳闸,但是一插上插头就跳闸,则证明电路中是由于零线破损发生的漏电。 0 _' k* B9 h4 I, r; ~7 i  w: o

    & ?$ t7 O% d& r) U+ E% [- ]8 u如果两种实验都没有跳闸,则有可能是某个用电器内部漏电。此时应将用电器逐个接入电路,观察漏电保护器状态。
      E" s& Q2 f9 s3 ~
    ; B+ d6 Z3 t) T, K- d8 T9 H三、确定故障点 , {$ z, v9 y( s9 G9 u  N( P) J
    / w5 F3 D& T/ b
    知道了是哪根线的故障后,下一步要做的就是判断故障点。
    4 v  {# ~9 w! T2 _' J
    . h3 t1 r, O  h在判断故障点时,应将插座由远及近(与配电箱距离)逐个拆下,用一条新线替代疑似故障线,并重复上文实验。
    / C) B  v( ]" f
    . C* T8 ]+ _4 H! R1 I' |4 z' M拆到哪个线不再跳闸,就证明哪根线有问题。
    1 c# G. z5 L% v: E$ V

    本版积分规则

    手机版|Archiver|网站地图|

    闽公网安备 35030402009042号

    ©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
    网上报警
    郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
    本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
    本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
    GMT+8, 2025-9-13 23:22, Processed in 0.072911 second(s), 23 queries, Gzip On.
    Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
    快速回复 返回顶部 返回列表