查看: 160|回复: 0

[职场杂谈] 如何选择热继电器作电动机过载保护

[复制链接]
发表于 2018-11-28 23:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 r' C( i. C& p/ W- C3 f  D

- F9 N5 p- W* A" j8 Z- \0 q+ e; k2 K; }) F! u9 I
1.一般轻载起动,长期运行的电动机。或间断长期工作的电动机,在三相电源电压较平衡的条件下选用两极型的热继电器即可。对于三相电源均衡性较差,工作环境较恶劣,或较少有人看护的电动机,宜选用三极型热继电器,纹波电压对于三角形接法的电动机应选用三极型热继电器或带断相保护的三极型热继电器。
: O! a. V- e  o. Z% Z% [# N0 u4 m9 Y/ W
2.同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的发热元件。选用时应根据电动机的额定电流选择相应的发热元件,热继电器的额定电流应大于电动机的额定电流。 % s& s* ~5 Z) v  O" Y* O
5 o1 V# n' q2 f0 E* ~* c0 A! Y
3.热元件的额定电流应略大于电动机的额定电流。 ( H# k8 q1 ?8 ]
2 s# G  [3 F- Z5 s
4.热继电器的热元件整定电流的调节,热零件整定电流的调节范围。可根据热继电器的型号和热元件的额定电流查表得出,当电动机的起动电流为额定电流的6倍左右及起动时间不超过5秒者,热元件的整定电流可调节到等于电动机的额定电流,当电动机的起动时间较长,拖运冲击性负荷或不允许停机者整定电流应调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
0 k5 _5 \5 G0 I* q& p/ D# @! {
+ @; v) Y  s2 B% {( x" |7 o7 M$ T! y例如有一台电动机的额定电流30.3安,起动电流是额定电流的6倍,起动时间较短,无冲击负载,查表可以选用jr0-40 ,jr0-60,jr16-60型。现在用jr16-60。热继电器的额定电流为60安,三极型。热元件的额定电流选用32安。热元件的电流可调节在30.3安左右。
* Q  S9 s8 F4 |2 |. L2 G* y3 v' B( c1 Q3 m1 v- g

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-7-9 13:01, Processed in 0.074345 second(s), 20 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表