家里的插座使用的时候偶尔会引起电箱的断路器跳闸,到底是什么原因呢?今天我们一起来分享一下。. b* {; v1 P' d( M- ^$ n% |
不管是三孔的插座还是五孔的插座,过程校验仪背后都是三个触点。标注L位置接火线,标注N位置接零线,〨标注的为地线。另外插座的接线还有一个口诀:左零右火中接地。
' u5 E7 Q& r2 P: t0 \1.插座接线错误,使用的时候可能会引起跳闸。
' t. R& h* b; C- R' q. I这种情况一般为新安装的插座,比如零线和地线接反。如果上一级断路器是漏电保护器,使用的时候会被判断为漏电跳闸。 1 W* R _+ ~+ J7 s3 M+ q
: C# s& d: \& S9 J8 v* `, n2 w9 z单开加五孔插座- f1 \3 H: [, Q9 `% J
还有就是这种单开加五孔,接线如图所示。如果接线错误或者触点接触不良都有可能引起跳闸。
5 }* q; C6 j* t% }4 d4 Y( {, Y" j2.用电器内部存在短路或漏电故障,插上插座时也会跳闸。
$ L$ n! _! k# R1 L6 \# K漏电保护器起到过载、短路、漏电保护功能。如果使用的电器有短路或漏电故障,使用的时候会引起断路器跳闸。7 m! Y9 W4 c; X1 V# o' G6 y
3.过载跳闸
! D7 o$ E+ J+ ?( K4 x打个比方,支路的断路器是10A的空气开关,如果这个支路上的用电器功率超过了2.2KW,使用的时候空开会过载跳闸。5 W+ L/ v% H* G
建议:插座支路的断路器选择方法:插座支路用电器过多,最好使用漏电保护器。P总÷220=I总,断路器的额定电流选1.5倍的I总即可。1 N4 q/ W+ V0 {* W/ p
4.插座支路的线路漏电。6 \& T" H2 G' e R) D
如果插座支路的电线有漏电,因为没有达到30毫安的漏电电流所以漏电保护器不跳闸,但是插上用电器以后,电流变大会立马跳闸。
' H, n ?3 I" `3 Q1 w" J( X解决方法:用摇表查找漏电线路, T6 l" x: `: `$ |5 p+ u' Z
如果插座的导线用的太细,而用电器功率过大,虽然不会马上跳闸,但是导线会发热加剧绝缘层的老化,严重的会引起火灾。4 H5 c9 E+ |2 y