4 a- l  d2 i0 T现象: / _. o8 m( W8 b8 v9 v( L4 t% n, Q
4 u- p4 n9 S5 o5 \! A8 N( a4 M
a)相关的表计指示不正常。(如果接地的话 接地相电压为零 非接地相升高为线电压,而PT断线的话,出现一向不显示,其他相电压不变化,室内空气质量检测仪通过此方法很快查处是PT断线还是接地造成)
& ^4 u6 e/ y- i: f" v
+ {" e! [! B3 H  `$ ?7 hb)出现“PT断线”信号。
1 B5 p7 y0 G; c6 J( V: z% m) }4 `( ^+ J; [4 x4 C# Y) Y1 S
处理:   S5 Z; t9 X" n8 {9 S/ E; O) P: c

7 Q' ?% i/ U  c$ e9 s% |a)注意有关保护和自动装置的投切(如励磁装置、发电机失磁保护、电压保护、距离保护、备用电源自动投入装置等),防止保护和自动装置的误动。 9 y9 a: X6 r4 b2 q
# n" h1 D6 ?" I4 J% V
b)检查高压侧熔断器、低压自动开关是否正常,如熔断器熔断或自动开关跳闸,应查明原因立即更换或重新合闸,当再次熔断或跳闸时,应按规定立即停电处理。 ) Z+ y! Y* {& W

" T. T! V$ m. h: `, S& O9 }c)除上述要求外,更换电压互感器一次侧熔断器前,还必须先确认电压互感器无故障,然后用隔离开关将电压互感器从系统中隔离,更换过程中必须戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 ; m. f" j( h" A