查看: 181|回复: 0

[职场杂谈] 电压互感器回路断线的现象及处理

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-9-27 19:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
" a, ^7 H4 c3 A
现象: , j) e" Z! Y  s# Z+ ?2 c% D) v
9 b2 h: l: r. m% p  n
a)相关的表计指示不正常。(如果接地的话 接地相电压为零 非接地相升高为线电压,而PT断线的话,出现一向不显示,其他相电压不变化,室内空气质量检测仪通过此方法很快查处是PT断线还是接地造成)
% J3 o2 g% u1 z! p- K- u
: r1 B. d9 t1 x# }+ l: Ib)出现“PT断线”信号。 & ^8 D2 N' G' N' E: H
- k& M. X; V! W0 j  U& b1 E
处理: " l6 |1 y8 W' d) J5 R, u

/ C* s/ t0 K0 C- s1 {. Oa)注意有关保护和自动装置的投切(如励磁装置、发电机失磁保护、电压保护、距离保护、备用电源自动投入装置等),防止保护和自动装置的误动。 + e6 W7 J) V& O; S

6 q; h! r) @( b+ Z6 Ob)检查高压侧熔断器、低压自动开关是否正常,如熔断器熔断或自动开关跳闸,应查明原因立即更换或重新合闸,当再次熔断或跳闸时,应按规定立即停电处理。
' `' X7 Q( L' u7 ?) T  C, e' l2 u  O  g7 Q1 k
c)除上述要求外,更换电压互感器一次侧熔断器前,还必须先确认电压互感器无故障,然后用隔离开关将电压互感器从系统中隔离,更换过程中必须戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 - k. C+ J; ?9 m1 S$ R