1、左零右火;
3 C& }6 A0 B3 \6 _" k! h$ q: t0 @+ R. U6 X/ f" j
2、三相五线制用颜色黄、绿、红、蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线(PE)绿/黄双色线。   O; o4 q: _1 \9 Z
/ s: X/ Q: G' W) L
3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;便携式示波器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。 " ]+ W. g& {& p# a, E( M  a
& ^0 a* a' \. m& P8 h& A
4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 ' F( L0 y) n' B6 N# x

9 @4 l  }* r. R$ v5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
5 k& F& `4 H$ z7 u. c# D/ m
) \, k1 J- M5 [2 q7 O6 Y6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。 # o5 _8 b+ x5 G* L9 B% m& v

# U0 s& Q% `- f9 g' V7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。 * C; ]) G3 b0 S/ w. k* g6 M
6 i2 S% H- O7 D
8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
3 j5 V# b' p, p; J6 s
8 Y0 o% ~3 t& j6 N5 }3 a6 e" c9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路装备保障管理网, ! {7 t3 K( I/ l
+ ?" w, m" l$ S9 m- r  J. o
10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。 * M5 O4 j: t0 l* ~7 _' _/ |& k6 U  L

8 {! ^- `/ x6 Y( I6 d9 I0 {/ W! f: y11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
$ |$ Q. P' i) G. x+ `3 V( {6 t' W4 a8 R0 m! v+ H
12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。 $ E7 j, Y0 \% l: G* O3 s
; O3 z# G) t2 v
作为一个电工必须要知道的基础知识 + I7 N/ G) c* y* i* R1 @* r
% I7 G/ b4 X) I) b: F% A4 T/ a- G- w* F
13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等 7 j( f/ n  H1 X2 Y3 ]8 g
: O6 W# M7 Z3 r4 A
14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。 % D7 d: ^, H6 n2 P& V

6 P5 c. s4 P% i, v/ V15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
1 A# ~, i! o' g" Z( w8 D* @/ D' x% I- {8 I
16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
' E/ ~7 M8 Q6 O7 z3 ]0 r2 q+ n& D; D3 p/ L# Q, q  l
17、接设备时:先接设备,后接电源。   P: `5 U( }$ a& Q  \2 ^

& e  d) b  ^4 ^18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。 : Z6 ?) a" z' _' W
* o" @: P2 K8 V8 ]
19、接线路时:先接零线,后接火线。
! X# p% r4 F  {5 V. T0 w* G# h' Y0 _/ E% Y7 I
20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。
: w- Y9 l% k5 r% N" Q; X% U% m2 h) r, a4 i8 N
21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
/ G. e) r) X+ K( x
7 I2 m6 s$ V- ~& Q22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
+ \  l- a+ Y! c2 J  t% F' }- x+ |: j0 Y0 N/ J* }2 F: j' ~
23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。 $ U$ j# G( X; @$ e

. l' n$ S. T. J; v24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。 $ p9 l4 Q; _2 p+ R
3 Q0 _4 W% ~* b
25熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
* J% C7 Z9 k- R4 p* p1 p& W
* I6 |, ]+ i) {( A26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
5 B7 D/ p* Z' H0 E# ?3 ~+ L- `% A+ R. N. V3 J$ J& f
27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流 ' k4 M* C& [- e/ @! a

" G4 [- V' Q0 M- C! o5 b28、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
1 H# v  W' d1 O9 p* s
% \$ N0 w+ i( J. y4 Z29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。 " z& o; \4 o* Y3 Z7 ~

9 N5 t( u8 k  ^30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。0 M+ |, v$ H6 c0 P# b) o: p
" v5 `! U3 n& o/ u! |4 n

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-7-13 17:47, Processed in 0.061054 second(s), 20 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表