雷雨季节和用电负荷高峰时期,配电变压器容易烧坏,故也是事故多发期,如何做好预防措施,电能质量在线监测确保配电变压器安全运行,防止配电变压器烧坏,在日常工作中显得十分重要,以下几方面措施加强运行管理、维护。 $ n$ B: D8 l$ }7 A

* Z9 k6 D1 C% a1、合理选择配电变压器的安装地点 ; z) y, A; E( L* Q) p
: d' ^% L/ g$ v1 ]1 G3 \, u
配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。 2 K' P3 j% E/ N  G8 Y, t

) F# ~9 J* X1 F2、合理选择配电变压器的容量
, r' A  u; R' w0 h4 y6 ~# ]. E
0 \1 r7 c9 F) C$ u, I: d合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100 kVA的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85 kW负荷。
( |8 r5 `7 X2 V* L, v7 J
5 t. S! z  t8 F2 ]/ N1 @3、加强用电负荷的测量 " m/ b; k5 {* R2 b, t

# X# @! V. f/ f6 D$ @在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。 5 Q: `/ e7 ~; q4 V( ^% o; \

0 Y! Q) R  p3 ?7 q% k4、避免在配电变压器上安装低压计量箱 8 a7 X4 b$ e* S2 y

9 E, h) g0 @8 f* t3 H7 m应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装,如前几年我局消灭无电乡时,为便于管理防止电量损失,对边远山区都安装了低压计量箱,由于长时间运行,计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损。 ) U4 |- Y' [: Z* W) ?0 X
5 g' n8 T, {9 D+ O$ `1 O
5、合理配置配电变压器高低压熔断器熔体
1 o2 B5 o/ w- T% d) t8 h- Z6 k
! \* T2 a# k8 n$ o; d$ e配电变压器高低压熔断器熔体配置不合理,容易造成配电变压器严重过载而烧坏配电变压器。高低压熔体配置应遵循:① 容量在100 kV·A以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;② 容量在100 kV·A以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;③ 低压侧熔丝应按额定电流稍大一点配置。
6 G- i4 _' c3 f5 n' z$ X2 `/ C; b) Q
6、不宜私自调节分接开关 0 t" U, H" d- ?1 i4 t& @

8 K. b4 k0 z2 S! U& |* d由于冬夏两季用电负荷的差异,电压高低略有差异,为达到电压的需求,有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试,造成分接开关不到位,引起相间短路而烧坏配电变压器。 # W% {$ f& _) Z5 E4 \

! f. q5 ]7 \9 l4 F7、配电变压器高低加装绝缘罩
; S5 R# R1 I* l  t3 n/ w5 l
2 [7 T1 p3 o+ e" L为防止自然灾害和外力破坏,必要时对道路狭窄的小区和森林保护区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器上掉东西引起低压短路烧坏变压器。
' j: }# g2 _$ p! X1 b" A
6 b! H9 Z/ O& I" k6 ~2 C0 o8、配电变压器高低压侧均应加装避雷器 ) o- P+ p) X2 x1 v" J' B9 w8 v
: C) A% m/ `9 B2 s3 C' ^6 n5 ~
对多雷区配电变压器高低均应加装避雷器,避雷器质量不合格或故障时没有及时更换,易遭雷电袭击烧坏变压器。每年雷雨季节,应把避雷器送往修试部门试验合格后及时安装,禁止使用不合格的产品。 7 Y8 ]3 L: v- j1 _: Z7 Y

# s& r  B8 i( d9、定期测量配电变压器接地电阻
' Q! N- ^- b- |) ]& ^# X
2 P; `4 H. j# m" _% G+ Y配电变压器经长期运行(尤其是接地引线采用铝线代替)出现严重氧化,接地电阻增大,再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移,当雷击或过电压时,易引发事故。按规程接地装置应满足:100kV·A以下配电变压器接地电阻不大于10Ω,100kV·A以上配电变压器接地电阻不大于4Ω。
# h' P3 `$ [9 f; |, f; g: e. d4 t" K9 T& j9 F6 p" ^1 B, x) G
10、加强日常管理 1 u! P9 I  z2 v7 R* E! p9 b
7 r- t- T2 c+ J. M
定期巡视线路,砍伐树木,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器。工作人员对配电变压器缺乏日常管理使变压器长期缺油运行,呼吸器末安装或不及时更换硅胶,使配电变压器进水受潮,容易引发事故。配电变压器本身存在质量问题,由于配电变压器安装地点较远,有些施工人员擅自把未经试验的配电变压器投入运行,临时用电,而烧坏变压器。 , V6 s8 }$ T% k- ]- H3 W  v' L
: Z6 s, @" D: W1 v6 \; S
11、定期检查配电变压器低压引线
& ~9 v7 r! w- w! G0 Z9 n# O! C2 v8 c, F; N+ J  ]3 j
严禁用导线自身做线鼻子,直接上到配电变压器低压桩头上,要定期检查、坚固引线与配电变压器桩头的接点,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。 0 y3 ]) e$ I) q" y) @/ Y+ H

) d+ E9 J' i+ E* H7 Z3 v4 O1 y0 ]要使配电变压器长期安全运行,少出故障,作为运行管理人员,一定要做到勤检查、勤维护、勤测量,及时发现问题及时处理,避免故障扩大而烧坏配电变压器。 - M5 e& W- z3 z  B1 o! i

5 m) G* M" \% B; T+ `

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-7-13 16:40, Processed in 0.068933 second(s), 20 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表