% k* L5 [( U5 e3 Y) H一、热继电器复位方式的调整 ! m; I7 \2 m& a2 @/ @) d

$ G  P$ n) L' Y8 j热继电器的复位方式有手动复位和自动复位两种方式。 * r6 y' ?' c0 R4 [

! `  a  m& t, x5 ?* y, @/ {9 |(1)手动复位是指:热继电器过载保护动作后,必须用手按下复位按钮,才能使其常闭触点恢复闭合,手动复位应等2~3min后才能进行,因为其内部弯曲热片需要冷却;
3 c: v9 H9 @& @8 ~; C5 e! t6 X# q' @7 p: K7 i4 d- N
(2) 自动复位是指:热继电器保护动作后,常闭触点自动闭合,钳表一般自动复位的时间不大于5min。 0 l, v0 Z  C6 e' L- @

, j& u# _/ K/ d# U. o3 }复位方式可通过复位调节螺钉来选择,用一字形螺钉旋具伸入热继电器下侧的调节孔,顺时针拧紧复位调整螺钉(调到底),即为自动复位方式;逆时针拧松复位调整螺钉,使螺钉旋出一定距离,又变为手动复位。 + w% K  ?$ D8 r% N' e1 Q  L% B$ V
0 B- ]" q+ j9 k
新式的热继电器一般在其上盖上面有调节钮,当调节钮转到H时为手动复位,当调节钮转到A时为自动复位。 . [' j3 E4 i  [& k' P9 M  ?3 o

, J5 y5 g( [' K& g热继电器用于电动机的过载保护时,为确保在处理故障以后,热继电器的常闭触点才能复位闭合,一般将热继电器设为手动复位方式。 # ^. H# @$ \5 {/ F0 H! X1 [" Z
  L- g; }3 b2 {
二、热继电器使用注意事项
, [+ {* e, Q4 T- [/ Y5 `" Q5 G2 }- Y# F. }1 L$ v5 e
1)热继电器只能作为电动机的过载和断相保护,不能作短路保护。 $ D/ t, n0 J$ ^* Y7 j6 u8 G! C

2 {! @# N7 ~! j. I: b5 T9 s2)安装点的选择。热继电器安装处与被保护设备安装处温差不能过大;安装点不能有振动源;热继电器与其他电器装在一起时,为使其动作特性不受其他发热电器的影响,应将它装在下方。 ( o6 ?0 l3 Q0 E' ]7 V8 w
# x. v/ k7 ^, c2 w0 b
3)热继电器的安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差不得大于5°。 : Z) n% ?! f5 O" _; q
; o  y8 Y( _& h; t3 S( K# f. b5 s  G
4)热继电器配用的连接导线应符合规定。连接导线截面过小,轴向传热慢,热继电器会误动;连接导线过粗,轴向导热快,热继电器动作缓慢或拒动;导线的材质一般为铜线,若用铝心导线,端头应搪锡。 1 F4 _6 q1 [2 c9 a1 H' F' E7 q  d
& X+ W, [+ }' Q- R+ B0 A4 L0 G7 |
5)热继电器的接线螺钉应拧紧,否则接触电阻增大,热元件温升增高,会引起热继电器误动作。 % o' i4 t! a, _- K2 T! b, p- K
; c& b, D, W! G+ ~8 u1 f4 O
6)自动复位的热继电器应调到自动位置,保护动作后经3~5min后会自动复位;手动复位的热继电器,保护动作后应当按下复位按钮。
  d4 V2 Y, P  h% `. u" ]; ?
. b+ `$ [* V& J$ u0 }6 {

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-7-13 15:50, Processed in 0.067016 second(s), 20 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表