& ~" t! {+ E/ ^2 O1、电压互感器的分类
) e/ a) v3 R& o# [' G# T# _' `( g% a, B9 g& N) X4 C: ?2 x0 Y
一般电压互感器的种类比较多,按照绕组数来划分可分为:双绕组与三绕组,三绕组类的电压互感器除了一、二次绕组外,还有一组辅助组,其功能是辅助二次绕组提供绝缘监测以及零序回路。按照相数来划分可分为:单相式与三相式,测量仪器一般的单相式的电压互感器额定电压都控制在35kV及以上。按照安装地点来划分可分为:户内式与户外式,户内式的电压互感器都控制在35kV及以下。按照其绝缘和冷却方式来划分可分为:干式、浇注式、油浸式以及充气式。干式(也称浸绝缘胶)电压互感器有结构简单、无着火b炸危险的优点,但是其绝缘强度比较低,一般只用于6kV及以下的室内装置。浇注式电压互感器的优点是结构紧凑并且维护方便,一般适用于3-35kV的室内配电装置。油浸式电压互感器的优点是绝缘性能好,可在10kV及以上的户内外配电装置上进行使用。充气式的电压互感器多用于SF6全封闭组合电器中。
( b& D7 F+ C2 q6 ~2 z* i9 T+ N
: r0 O, g$ D$ v0 [2、电压互感器的作用
9 Y, P6 B' _. t
- z3 c8 \3 u( n2 {5 H2 F# G k' S电压互感器的作用就是将高电压按照一定比例关系,转换成100V或者是等级更低的标准二次电压,来为保护、计量以及仪表装置的安全运行提供电能。同时,电压互感器的另一个作用是将高电压与工作人员隔离开来。虽然电压互感器的工作原理也是按照电磁感应原理进行的,但是其电磁结构的关系与电流互感器相比正好是相反状态。电压互感器的二次回路是一种高阻抗回路,回路的阻抗大小决定二次电流的大小。一旦二次负载阻抗发生减小时,将增大其二次电流,一次电流则会自动增大一个分量,以此来保持一、二次侧之间电磁的平衡关系。换句话来说,电压互感器就是一个限定结构及其使用形式的特殊变压器。 2 p1 I, X: m& Q4 j2 n& _; i6 Y) }
. K X: k+ D0 e) Z, u! t1 e
3、电压互感器的变比
& d6 G p/ H7 |/ j8 N: w' G( l$ a& _5 `% I
电压互感器的变比,等于其一次额定电压与二次额定电压的比值,也等于一次绕组匝数同二次绕组匝数或三次绕组匝数之比。
0 R& p; z3 \, ^& ?6 O4 J1 T9 ]& x5 d$ o6 U
由电压互感器高压绕组并联在系统的一次电路中,二次电压U2和一次电压行成比例,就可以反映出一次电压的数值。一次的额定电压UIN,一般都和电网的额定电压值相同,二次的额定电压U2N,一般为100V、100/V、100/3V。 # Q. q6 U- o: ~* t9 A
5 _+ R) ~. s) ~* f电压互感器的一、二次绕组额定电压的比,就是电压互感器的额定变比KN,则有 - t0 {3 C. c9 d
. _' C$ D h" ^# j/ i8 {
KN= ≈≈ (-1)
6 U5 x1 K% y0 F# ?6 Z
% b# f/ c1 [+ ]% j! A$ [4 k% M式中N1、N2为电压互感器原、副绕组的匝数。
' ~$ l1 c- A1 j" ]
' F: D, R+ g B2 u6 j' e8 {0 F由式(-1)可得出,如果已知二次电压U2的数值,就可以计算出一次电压U1的近似值,就是U1=kNU2 9 H0 F8 T I0 A, R# T* q
* G. c- A- s7 K$ B, ^ |
|