    ; w: Y' r. t2 Q9 m0 C1 e# h- d& E8 ~规范有规定,小于0.55kw的普通电动机可以利用断路器直接启动,不用加热继电器或者软起动器! 小微型断路器一般额定电流到65A。 ; ^3 G" i/ u- e9 }( X
    ! u# f1 T, P( Q  q2 ?5 h4 z
    断路器是有脱扣曲线(A,B,C,D)可以选择的,红外线检测仪适合电动机直接启动的D型脱扣曲线你可以去了解一下,启动瞬间当10In<I<50In才会直接跳闸。
    - V/ o9 B) r( @$ G1 d
    " j( h% ^: u* f1 b! ^8 T( _我认为22KW及以下的电动机都可以采用微型断路器。
    ) @3 b) X4 U  Q3 a5 K8 ?; t
    / `- Z' e0 N" m/ L9 E$ p# x当然其他几位同行的建议也是有道理的,必须考虑通风散热条件,本身电机的带负载情况,18.5KW及以下比较理想。 0 _  r8 O$ {+ D- Y
    . ?4 _# g( P5 u' }5 @: v% \! d
    当然你也可以考虑电机启动器,加入了过载保护和缺相保护,如果没有变频器的话,这种配置方式较理想。 ! P2 h: q: ]9 E+ m" k. j9 @8 z
    : r3 D& V+ X* D# ?" Q/ }
    如果有变频器控制电机的话,由于电流截至负反馈的限流作用,完全可以在30KW的电机上使用小微型断路器,而此时的断路器的脱扣曲线需要选择C型脱扣。需要注意。 6 f0 W& S& M- k& U) t% q