规范有规定,小于0.55kw的普通电动机可以利用断路器直接启动,不用加热继电器或者软起动器! 小微型断路器一般额定电流到65A。
! y  H% @. a/ ]
7 v& r: w- E4 |" e* Z# w$ Y$ [断路器是有脱扣曲线(A,B,C,D)可以选择的,红外线检测仪适合电动机直接启动的D型脱扣曲线你可以去了解一下,启动瞬间当10In<I<50In才会直接跳闸。 ! Y  O0 |; t8 d6 I
6 t1 e$ Q: G, \* M% _, e+ s8 Z" T, k/ m
我认为22KW及以下的电动机都可以采用微型断路器。 7 T  f6 ]& p0 I7 d2 A1 j' b
$ s. z  M& e3 J! Z! s& p) L
当然其他几位同行的建议也是有道理的,必须考虑通风散热条件,本身电机的带负载情况,18.5KW及以下比较理想。
3 I0 C/ `8 n/ R
9 G- G% d6 D8 d# U/ X当然你也可以考虑电机启动器,加入了过载保护和缺相保护,如果没有变频器的话,这种配置方式较理想。
8 k7 I  s3 s! f% T6 z
1 J2 p5 M% V2 v+ `0 z0 k  J( }如果有变频器控制电机的话,由于电流截至负反馈的限流作用,完全可以在30KW的电机上使用小微型断路器,而此时的断路器的脱扣曲线需要选择C型脱扣。需要注意。 ! N' j( A, \5 Q- d* Z7 N