  一、什么是伸缩缝
' T5 L/ m0 p0 K5 X0 s$ {0 o  o  伸缩缝是地暖工程设计中非常重要的一个部分,地暖系统为了防止地面由于热胀冷缩而被破坏,地暖填充层必须按要求设置伸缩缝。
3 t) j/ M$ i4 a# M9 W  在墙、柱及过门等交接处设置的伸缩缝(边界保温条),除了能满足填充层的伸缩功能外,还能起到保温作用,因此又被称为边角保温或墙角保温。随着地暖市场材料的更新换代,边界保温条与伸缩缝与已经完全独立为2种不同的材料。
7 q3 u5 O* v/ K* T/ `; `8 ~, r: w  二、如何设置伸缩缝+ \6 |/ C$ ]& P2 d0 `0 Y
  采用地面辐射供暖这种供暖方式时,与地面邻接处的墙内表面温度会升高,为了减少无效热损失和相邻用户之间的传热量,同时考虑到施工方便,与内外墙、柱及过门等交接处伸缩缝宽度不应小于10毫米。
* F9 e, K1 l6 x8 W  其设置应符合下列规定:# c2 b5 {) E9 F! z& m
  1.在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10毫米。
! k& @& e/ q; x' M: Q  2.当地暖面积超过30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米的间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8毫米。
! @/ v4 f  A" v  3.伸缩缝应从绝缘层的上边缘做到填充层的上边缘。
9 ^5 m. h, q8 p, A  三、伸缩缝设置处的地暖管应采取保护措施
* p; g( f" v/ a5 X  在铺设水地暖系统的过程中,填充层遇热而出现的膨胀现象在伸缩缝附近会表现得尤其明显,而且这种膨胀现象不仅表现在水平方向,还表现在垂直方向上。: F6 ~8 v; \2 E& p
  发生在伸缩缝附近的这种膨胀现象,短时间内对加热盘管的破坏作用很难显现出来,但在数年之后,加热盘管的抗蠕变能力会逐渐减弱,使用寿命也会因此而缩短,进而会直接影响整个供暖系统的使用寿命。3 }5 S; P7 G' c& d! R2 j/ t# ?
  因此,在实际施工中,在地暖管必须穿越伸缩缝时,应使用一定长度的保温套管来保护地暖盘管。
  N% k5 u5 s. ?, f% O  四、其他注意事项' Z; I6 p" g4 Z8 g: P
  除了合理设置伸缩缝外,引起地面裂缝的因素还有很多,地暖地面施工时还应注意以下几点:0 N- t, s7 |! O  w  G) I" [
  1.边角伸缩缝必须连续,无间断,搭接紧密并与墙面贴牢。
4 I- `, i+ k! a( R+ l  2.填充层厚度必须符合规范要求,如有条件,最好在地暖盘管上面加一层钢丝网后浇注地面。
6 e, Y, s. C9 l4 P% B: K! g  3.地面浇注后,必须加强地面养护。
4 D" l' n1 d9 U4 L" {$ D9 M& `  4.地暖试运行时,必须按规范要求,缓慢进行升温。5 ?6 G+ j% s: ?6 v$ z, b

, m/ p+ C4 D+ x5 T/ Y0 o. |/ ~

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-7-13 03:55, Processed in 0.069190 second(s), 20 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表