室内配线施工工序:定位划线→预留预埋→装设绝缘支持物、线夹、支架或保护管→敷设导线→安装灯具及导线→测试导线绝缘、连接导线→校验、自检、试通电 0 U& r' A% W- y; c1 n

' E" M7 S  B1 Y" N1、所用导线的额定电压应大于线路的工作电压。 8 N" l# `& H2 Z% y9 g) Q
# r% r4 H+ j+ f, z
2、导线敷设时,应尽量避免接头。 ' y! F9 t8 y" S  \! W6 L; j
* O" R6 J3 S! W: s3 D- C
3、导线在连接和分支处,不应受机械力的作用,相序表导线与电器端子的连接要牢靠压实 。
9 W1 t: m3 w3 I8 _: y- |! T1 B0 ~0 F
5 {# m4 n; ]6 n5 D" ^: h) r4、穿人保护管内的导线,在任何情况下都不能有接头,必须接头时,应把接头放在接线盒、开关盒或灯头盒内。
( D3 A" S7 a1 Q
' z% w( k+ u. R5 D0 @5、各种明配线应垂直和水平敷设,且要求横平竖直,其偏差应符合有关规定,一般导线水平高度距地不应小于2.5m,垂直敷设不应低于1.8m,否则应加管槽保护,以防机械损伤 。
  u6 u; G- l  h9 b( u( e5 y5 p
- b+ T( r8 p2 [  m6、明配线穿墙时应装采用经过阻燃处理的保护管保护,穿过楼板时应用钢管保护,其保护高度与楼面的距离不应小于1.8m,但在装设开关的位置,可与开关高度相同。
2 D3 r- K$ W/ I( f4 V9 }7 H0 W: ]% L: T1 y( E. i8 T
7、入户线在进墙的一段应采用额定电压不低于5O0V的绝缘导线;穿墙保护管的外侧,应有防水弯头,且导线应弯成滴水弧状后方可引人室内。 8 n$ j$ e) p- J' t2 a8 Z
2 H+ H, }# \! r$ D' D9 e# O
8、电气线路经过建筑物、构筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置,导线应留有余量。
, A# g# f4 z5 T. {5 k
" N5 s+ w& v3 E! ~2 k/ r5 C9、配线工程施工中,电气线路与管道的最小距离应符合有关规定。
3 ~# R' s% H% r( v
6 Z7 B% Y3 \0 p$ t/ r6 j: r10、配线工程施工结束后,应将施工中造成的建筑物、构筑物的孔、洞、沟、槽等修补完整 。 % n- ]. P9 i2 k+ ~2 F1 @