3 G  I" _- v3 l% L(1)热继电器安装接线时,接地电阻测试仪型号应清除触头表面污垢,以避免电路不通或因接触电阻太大而影响热继电器的动作特性。
4 ~$ k6 l0 G( O$ m' q. H
2 A, Q4 V  m9 b(2)热继电器进线端子标志为l/L1、3/L2、5/L3,与之对应的出线端子标志为2/T1、4/T2、6/T3。 , ~% o" n" B% w8 Q

+ n$ E8 {/ X3 r- u1 N- \(3)必须选用与所保护的电动机额定电流相同的热继电器,如不符合,则将失去保护作用。
( ?: d2 U8 z, M( K. |  q2 ]+ v1 D* @
(4)热继电器除了接线螺钉外,其余螺钉均不得拧动,否则其保护特性即行改变。 # v1 K4 O, n! \2 w" I
# u+ I4 ~! t5 L6 O. b/ w/ x# w
(5)热继电器进行安装接线时,必须切断电源。 0 c  r% W( [8 i1 \* {' ~

0 a/ B# O& H/ H6 q(6)当热继电器与其他电器安装在一起时,应将它安装在其他电器的下方,以免其动作特性受到其他电器发热的影响。 & q3 {1 n" [3 q/ @/ \

& Z& D) X$ h; `: h5 Z(7)热继电器的主回路连接导线不宜太粗,也不宜太细。如连接导线过细,轴向导热性差,热继电器可能提前动作;反之,连接导线太粗,轴向导热快,热继电器可能滞后动作。
4 L0 @/ T0 T6 S  N9 N- s' O: b) I! d( k4 r- i* u; U
(8)当电动机启动时间过长或操作次数过于频繁时,会使热继电器误动作或烧坏电器,故这种情况一般不用热继电器作过载保护。 ) [4 k* q% K; q+ j0 _7 j
! t$ h9 K% Q% L
(9)若热继电器双金属片出现锈斑,可用棉布蘸上汽油轻轻揩拭,切忌用砂纸打磨。 8 ^; I/ m. ?( U5 C4 F( _4 l9 ?

% T$ a8 k- k1 X! [) k(10)当主电路发生短路事故后,应检查发热元件和双金属片是否已经发生永久变形,若已变形,应更换。
9 F# g" r8 b0 A3 B! f- z; D- k
# J( [# }& n" B2 A(11)热继电器在出厂时均调整为自动复位形式。如欲调为手动复位,可将热继电器侧面孔内螺钉倒退约三、四圈即可。 7 h4 D' ]; D9 z4 Z; n
; h1 h  @3 D% c, d6 B
(12)热继电器脱扣动作后.若要再次启动电动机,必须待热元件冷却后,才能使热继电器复位。一般自动复位需待5min,手动复位需待2min。
3 a! H! M" e7 ~- j# C4 {
& B, ?. \; o% Z5 p4 T5 y(13)热继电器的整定电流必须按电动机的额定电流进行调整,在作调整时,绝对不允许弯折双金属片。 8 \- K/ k+ @! |& q6 M; O
6 R% L! h1 V. h  E7 ]
(14)为使热继电器的整定电流与负荷的额定电流相符,可以旋动调节旋钮使所需的电流值对准白色箭头,旋钮上的电流值与整定电流值之间可能有所误差,可在实际使用时按情况适当偏转。如需用两刻度之间整定电流值,可按比例转动调节旋钮,并在实际使用时适当调整。 4 N; C% P! q# l1 @2 h
( j- k+ d/ u# \" B' ?

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-7-10 07:58, Processed in 0.061653 second(s), 20 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表