|
/ v& F w, V; |, q3 W
% x9 ?0 F1 G5 D1、电气隔离的一般安全要求主要有: / R# T9 J7 s/ ^# i
8 |! h$ @& C: u+ Q' l- D# I" p& w" G(1) 电气上隔离的回路,其电压不得超过500V交流有效值。 3 p; V, j& V# Z7 k$ D
6 B" Q- a3 K5 I6 b$ K4 V' Q(2) 电气上隔离的回路必须由隔离的电源供电。绝缘摇表使用隔离变压器供电时,隔离变压器必须具有加强绝缘的结构,其温升和绝缘电阻要求与安全隔离变压器相同。最大容量单相变压器不得超过25kVA、三相变压器不得超过4OKVA。
( }5 q; ~- ~! d7 O7 p3 C* `! }; M9 R m! T' q
(3) 被隔离回路的带电部分保持独立,严禁与其他电气回路、保护导体或大地有任何电气连接。应有防止被隔离回路发生故障接地及窜入其他电气回路的措施。
" x; [) Q5 v( }
/ U3 C f0 O% H. f7 j(4) 软电线电缆中易受机械损伤的部分的全长均应是可见的。 5 A2 V8 P+ m2 V9 y6 N! Y
0 C7 m, v; e" U+ f(5)被隔离回路应尽量采用独立的布线系统。
, F7 q9 R+ n' z% H6 S3 H7 z' ?- q8 J/ u& X3 P$ I
(6) 隔离变压器的二次侧线路电压过高或线路过长都会降低回路对地绝缘水平。因此,必须限制二次侧电压和二次侧线路长度,按照规定,电压与长度的乘积不应超过10000OV﹒m 。此时,布线系统的长度不应超过200m。 ! r' q* ~) l1 |) x7 h
+ [3 a7 D& z/ L. |1 T1 F
2、电气隔离实质上是将接地的电网转换为一范围很小的不接地电网。正常情况下,由于N线(或PEN线)直接接地,使流经人体的电流沿系统的工作接地和重复接地构成回路,人体的接触电压接近相电压,危险性很大;采用电气隔离后,流经人体的电流只能沿绝缘电阻和分布电容构成回路,大大降低接触电压,使电击的危险性得到抑制。 y. ?8 ]5 W) o! G6 E" W3 a8 y: L: j
1 m6 J7 J l2 V |
|