如果电动机已烧坏,而热继电器尚未动作,可能有以下几个方面的原因,查明后可作相应处理。
( b# |$ ~* m$ O0 l2 k
# \7 D4 S1 n* x, w7 j: x6 o(1)热继电器的额定电流值与电动机的额定电流值不符。此时,振动监测仪应按电动机的容量来选择热继电器(不可按接触器的容量来选用热继电器)。   X" F* Y: e. M! b1 q3 ?( s

% s. ~- l' G6 _% Y(2)动作机构被卡住或导板脱出。处理时,应打开热继电器的盖子,检查动作机构,重新放入导板,并按动复位按钮。检查动作机构的动作是否灵活。
! K) Z& ~/ s! _' B; E" w  C' S7 R2 z0 w) b/ p
(3)热元件通过短路电流,双金属片产生永久性变形,使电动机过载时热继电器不能动作,造成电动机烧毁。此时,应更换双金属片,并重新予以调整。
0 w+ ]8 e. Q: {! P6 a; _6 M6 d9 ^' W2 [" z7 D0 p+ i0 B
(4)检修热继电器时,由于疏忽,将双金属片装反了,或是用错了双金属片和发热元件。在这种情况下,当过电流通过发热元件时,双金属片不能推动导板,电动机因过载运行被烧毁,而热继电器却不动作。处理时,应检查并调整双金属片的安装方向,或者换上合适的双金属片和发热元件。
( c' m* S" g, q% V- ?6 |- ?
6 a( J- d% q0 y+ b(5)热继电器的额定值偏大,触头接触不良。此时可调整额定值,消除触头表面的污垢或氧化物。   c( }( o2 ~) X% h1 Q4 f

9 X4 J0 j0 P$ Q# R0 S(6)电动机本身发生故障。如自冷风扇损坏或风道堵塞,以及环境温度过高等,都会导致电动机烧毁而热继电器不动作。这不是热继电器的问题,应着手排除电动机的故障。