查看: 235|回复: 0

[职场杂谈] ESFR早期82度ESFR早期抑制喷淋头K360

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2019-4-14 19:19
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-12-22 22:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ESFR早期抑制快速响应喷头K240(上喷)3 G5 X7 ?& n4 q0 Z  |/ X
    ! a' y( \7 Y9 z7 y5 Y6 d, {/ U8 C' `

    , r/ `% B% r+ i% Q2 M产品品牌: 泰科/TYCO/美国泰科
    ; f6 Y& Q9 ~/ z- `8 D/ |) x7 z$ X- @产品型号: ESFR-242/74℃
    ) F& V, p- `$ x4 g3 ^  X# P
    6 h0 n& t  W7 S7 O) ?1、82度ESFR早期抑制喷淋头K360说明) r* M1 L5 h" s- v5 N$ M7 m

    * W0 [5 ~+ S9 p8 {& L) |% k; x( E6 l) BESFR-242/74(101)℃ U直立型洒水喷头是早期抑制快速响应喷头(K=242),对保护高货垛仓库具有特殊的优势,而不需要再装设货架内喷头。该喷头主要用于保护大多数覆膜封装或无覆膜封装的普通材料,包括纸箱包装的非发泡类塑料等货品,货品最大堆高为9.1m,犀面板最大高度为10.7m.保护纸箱包装发泡塑料商品,货品最大高度7.6m,最大屋面板高度9.1m.也可用于圆筒状包装纸制品仓库和橡胶轮胎仓库的保护。
    5 Q& W/ H; \7 Y( r# H! J  i2 Y
    " ?% |6 A% A6 u; r产品标准:GB5135.9-2006《自动喷水灭火系统第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头》
    0 }, }) x* x- k0 a. c- v3 Z" W1 L6 y& k1 K' y* E9 ?7 C
    2、技术性能0 l, |. \8 N4 \6 ^: i

    / x, x4 J1 W( S1)型号:ESFR-242/74(101)℃U早期抑制快速响应直立型洒水喷头2)流量特性系数:K=242
    8 k. [* w" D% C  V7 I: `* K# T
    ) _. x; N7 R& w& Y3 j2 W3)公称口径:φ20mm,连接螺纹R3/4"$ k0 C5 |% A4 A: b$ M$ B8 w+ T0 b

    $ n, Q: b3 i( H& C/ q4)最大工作压力:1.2MPa9 f  @! \! ^6 m6 Q8 G2 A  H9 p9 _
    8 r& i2 ^* ?5 ^  t! h, ]
    5)公称动作温度:74℃、101℃
    " ?5 U1 X8 @1 [- I6 H. U5 C) U7 T+ G( q; Y
    6)安装形式:直立型) m) h2 q( O' a; G
    : s% W+ }9 M. X0 \: v; g& [  r
    7)产品结构及外形:4 q1 u6 C: a- L5 l7 U
    + |9 k/ ]8 M4 @$ g
    ESFR早期抑制快速响应喷头K240(上喷)产品结构及外形尺寸
    # }% u7 p( t) b- ]4 Q- I3 ~4 a1 y
    ' N3 z( K! j( {0 N7 C8) 安装高度与供水压力要求5 A3 @8 X, |) ~& b; ^. X6 w
    2 L+ u: B# w2 l  h" n/ R, S
    最大室内高度(m); T8 x; ^) Q! H1 y5 _
    最大货堆高度(m)) E6 N7 s% k- d
    供水压力要求(MPa)8 m3 y7 i0 W8 M
    9.1
    7 L) o; C! p, M) o+ T7.63 S  H. j) Z: a& _% f8 V
    ≥0.341 P3 I# {9 z2 e) l* m0 l1 m
    10.7
      U% ]- G% r& S2 U6 T9.1
    6 V8 J5 X( m& A8 q) Q≥0.52& x5 N5 \! V4 I- V% B9 A
    12.29 Q3 N6 L/ r0 C+ n3 [' U
    10.7' v% O7 e7 @5 `0 x
    ≥0.527 m, s+ A8 s7 q5 O
    *13.7
    " y1 x( ~  G5 I12.2% S' p  m" o% Q2 e# \6 n  m
    ≥0.62! d! P# K2 r4 {/ l) u1 l
    *在此高度时要求增加一层17/32″口径快速响应货架内喷头,该喷头工作压力为0.34MPa9 U7 Z! J, ~# A: x/ T7 e
    ' Z& o* r, a# A6 {
    原文来自:82度ESFR早期抑制喷淋头K360 http://www.cazv.com.cn/cp/html/?1958.html
    & |$ Y2 q1 q  F0 b  R) Y' V4 N
    # v7 `' W7 \. g  V1 v) c  i3 _1 ~2 v- P) W) t  X, a

    / l! Y) s" n- D$ z" m$ U# _0 h

    本版积分规则

    手机版|Archiver|网站地图|

    闽公网安备 35030402009042号

    ©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
    网上报警
    郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
    本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
    本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
    GMT+8, 2025-9-13 17:02, Processed in 0.068463 second(s), 23 queries, Gzip On.
    Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
    快速回复 返回顶部 返回列表