查看: 197|回复: 0

[职场杂谈] 测试漏感时为何要短路变压器副边线圈

[复制链接]
发表于 2019-1-17 15:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 V6 E: S$ ?+ ^- n" X

: ?& z6 P+ s% V/ K' s
  a! X0 M% P3 J我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?/ [& L8 T( U8 Q0 A- ?) S/ L
+ y1 ?2 C! S  X$ L5 Q
如图是理想变压器,激光标线仪理想变压器遵循以下公式:
, Q* w- G9 v( U+ a9 ]0 \" B/ i* J- i+ _! K
V2 = N2/N1*V1
; U  b8 R2 V) q& t& r: k& @, a+ d) J" F' B5 |
N2:副边的匝数
! ^9 A% Y1 K6 y$ l! H& s9 m0 T4 o( P1 A: p9 o* }4 q' R+ S, t% y4 \1 W
N1:原边的匝数$ I# m3 r( `+ b6 q

8 X. q, g2 z  a" u5 _2 {! C3 J% l) X; _4 `4 t7 m* M# S5 y/ [
但实际中变压器总是不理想的,总有一部分磁通不参与能量传递,在原边兴风作浪,产生很多不利影响。这部分不传递能量到副边的磁通产生的电感就是漏感,实际变压器的等效图如下:; q& c; Z* U. v- Q8 E
5 p2 _  y3 f; T
; |& {& W- P6 ~1 y- n
等效图中漏感总是绕组串联的。为了测量绕组的电感量,我们使用电桥施加一定的频率一定的电压进行测量,测量原理如下:& P* c: T( B, Z  a

0 b% I* s4 }$ X5 z  G, v1 w0 w1 T4 A! n
假如在原边施加1V的测量电压,变压器的匝比是2:1,则副边的电压为0.5V,这是变压器原理。原边测得的总的电感包含了漏感。为了测量漏感,要想法使主电感LP为零,然后测量得到的就是漏感。但是如何使主电感量为零呢?% M2 y  q. P4 H* g8 h

4 g; G9 ^; y5 O+ {8 ?7 G' V  o方法其实很简单,比如要测量原边的漏感则短路副边,那短路副边后为何就能测得原边的漏感呢?如图:! N2 @9 S6 {, D9 f0 c$ E

8 B" j8 r' s; d1 u0 ~$ v! Q0 \* I& {/ _$ c) i
短路副边后,副边的电压为0V,根据 V2 = N2/N1 * V1 的变压器公式可知原边的电压也一定为0V,由于漏磁通没有参与耦合,因此短路副边后对漏感没有任何影响,此时从左边看进去测量得到的电感量就是漏感了。