    我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?% T3 p, u, x* J2 m0 b
    ' j: ?" A& U# b' m- _- {# r5 n' y
    如图是理想变压器,激光标线仪理想变压器遵循以下公式:9 l; H4 V* \4 a2 y6 k
    & S+ F; u. n; n
    V2 = N2/N1*V1
    6 {2 S2 g6 u- H, k& f6 I' q& q! i8 P- B  F6 Y
    N2:副边的匝数
    ( f1 L3 \/ Q) c3 c- ~8 U9 U( q
    8 d4 I/ Y3 K" I7 U& u4 CN1:原边的匝数# N9 ^/ M% \1 C. D/ _& |
      F$ n6 S% [& u

    & W; {  S" G5 |) J5 x" G但实际中变压器总是不理想的,总有一部分磁通不参与能量传递,在原边兴风作浪,产生很多不利影响。这部分不传递能量到副边的磁通产生的电感就是漏感,实际变压器的等效图如下:! B  q1 m- V1 c, B" W

      I( s: ?% ]8 q0 g# q! d! W7 O
    # Q5 Z2 i- {, P等效图中漏感总是绕组串联的。为了测量绕组的电感量,我们使用电桥施加一定的频率一定的电压进行测量,测量原理如下:* \$ N0 ^2 T6 e* c

    6 F& l7 J0 t# w: C1 h% g7 ?0 g, h( ]3 L! F
    假如在原边施加1V的测量电压,变压器的匝比是2:1,则副边的电压为0.5V,这是变压器原理。原边测得的总的电感包含了漏感。为了测量漏感,要想法使主电感LP为零,然后测量得到的就是漏感。但是如何使主电感量为零呢?
    ; P: z$ ?. l- `( G+ C/ `  A9 L
    / k$ u# x# ?9 ^5 D# {8 Q3 D8 J& j方法其实很简单,比如要测量原边的漏感则短路副边,那短路副边后为何就能测得原边的漏感呢?如图:4 m  z6 u1 i3 T
    / h" t( c6 R, _1 A3 T8 @1 R! f

    5 ]1 H  P3 |5 [4 S短路副边后,副边的电压为0V,根据 V2 = N2/N1 * V1 的变压器公式可知原边的电压也一定为0V,由于漏磁通没有参与耦合,因此短路副边后对漏感没有任何影响,此时从左边看进去测量得到的电感量就是漏感了。

    本版积分规则

    手机版|Archiver|网站地图|

    闽公网安备 35030402009042号

    ©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
    网上报警
    郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
    本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
    本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
    GMT+8, 2025-9-13 07:15, Processed in 0.083753 second(s), 23 queries, Gzip On.
    Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
    快速回复 返回顶部 返回列表