    技术大咖分享电控柜接线端子及电路接线配线要求
    ; a7 V/ W# K6 T% \0 B3 @* O# p$ S% \  ~" ]! K* B0 }
    ; }- @2 k2 M( }8 C' H+ w0 @8 `

    0 t5 F1 n4 o- g' _3 E; K    1.接线端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。8 [7 r1 i0 q+ E4 u! b
        2.端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。8 T; H) l3 t8 g0 d8 Z
        3.回路电压超过400V的,端子板应有足够的绝缘性能并涂以红色标志。) _% n: I: c, o8 ~( h; q+ E, T
        4.强、弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。
    # M- h/ R& R& F    5.正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。' u, R0 Q' l  B' \7 L  k
        6.电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。
    4 E' V) P# x- t' H) H    7.潮湿环境宜采用防潮端子。1 b7 q+ x2 w* C
        8.接线端子应与导线截面匹配,小端子配大截面导线不可取。
    9 \* R) N# Y) Y1 W  q% G    9.连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料,有乐PA66材质的端子V0阻燃等级完全合格。0 U; X$ D+ b" P6 m1 m" n- n3 `
        10.各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整且不易脱色、开胶。
    8 l+ b( G; O8 [" i0 f+ }    更多连接器相关信息请访问: 连接器 www.supu.com.cn