技术大咖分享电控柜接线端子及电路接线配线要求
/ D! x9 ?* E% q# r2 B5 Y8 i" P& g4 M7 t# k5 ~
+ x( `7 V. X- \/ p+ X
- d! k; E+ l' c% |3 |
1.接线端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。6 S" J2 P4 _6 r& `; \
2.端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。
* x- A5 G$ [# n \8 h! }& b! Y) ? 3.回路电压超过400V的,端子板应有足够的绝缘性能并涂以红色标志。' _9 x0 m, @ R x" l+ o! j0 _
4.强、弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。
$ V/ A( _! A. a+ t5 C) @ 5.正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。
1 C2 a5 _. U5 P) A5 h( r 6.电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。
; X6 r: |/ H2 S6 C' i 7.潮湿环境宜采用防潮端子。: L% b, g* k- \0 V& J: R; W
8.接线端子应与导线截面匹配,小端子配大截面导线不可取。! q/ D; [9 H8 u1 a! j: R
9.连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料,有乐PA66材质的端子V0阻燃等级完全合格。
# O1 p6 M6 z9 U 10.各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整且不易脱色、开胶。: O4 r1 `; k9 F
更多连接器相关信息请访问: 连接器 www.supu.com.cn) R5 X" v0 r# N