空气能水系统管路堵塞的原因及影响6 ~6 P6 q& y& F5 _
, Y+ s) b& N7 _
" u2 u& q. p+ N" h. c 众所周知,管道堵塞是空气能水机最常见的故障问题,那么为什么出现这种问题?管路堵塞对机组有什么影响?今天就详细地给大家阐述一下。
* o' N" ~% y: b. u t! N8 L% _& }
/ t( K/ b9 _3 r8 K# u1 G1 L 一、管路堵塞的原因, T6 L* q/ m6 T' \, ]; ?! v) L
管道堵塞是空气能水机系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作。严重情况可能会导致压缩机烧坏、系统冻坏等。一般常见的堵塞的原因主要有以下几种:+ W8 T5 d U5 ~7 V, C
' X3 \. y* { _; M 1.1.异物进入5 k- G0 f8 O5 p
在空气能水系统,尤其是大系统中,一般都是做开式系统。如果水箱保养不到位,很容易会有异物进入。随着异物的积累,水系统过滤网脏堵,会造成水系统流量不够从而导致机组无法正常工作。: D3 C" T4 S( A) h6 Z. w
# A" E- e' `7 I- j8 C# |6 b8 k0 ? 例如在某空气能水机系统的一次调试中,我们曾发现冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,施工单位认为是水泵扬程不够,泵前负压所致。但是打开泵前水过滤器发现过滤器堵塞严重,从而导致泵前负压,冷却水泵不能正常工作。清理堵塞物后,电动机电流恢复正常,冷却泵运行正常。) F, S1 q! b+ b- r0 h6 ^' I& M
$ Q) q1 U% L+ B3 p8 K. j; R' Z 1.2.水质不良,形成水垢铁锈) g: B7 R( \0 p! k7 E; W
中央空调管网内的水一般经过离子软化,管道均为不锈钢管,因此较纯净。值得注意的是,大多数情况下,管路里的水为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,自来水在长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,会发生如下变化:; @- |$ k4 U4 b" K+ F9 N8 S
① 水温升高,促使水中的重碳酸盐分解,其中的碳酸根离子和水中的钙离子形成水垢。
+ ^5 ]8 {3 l0 r ② 冷却水循环使用,不断蒸发浓缩,使水中含盐量增加,PH值升高。有数据表明,PH值为6~8的冷却水使用一个月后,PH值可达到20左右,加速水垢形成。
+ F3 C/ k, B5 Z8 C& _ ③ 冷却水与空气充分接触,造成水中溶解氧浓度增高至饱和状态,生成Fe(OH)3垢或Fe2O3沉淀,对管道造成腐蚀,使管壁粗糙,加速水垢生成。/ o7 X' R$ q- m% t5 M: C, K, R