空气能水系统管路堵塞的原因及影响
; d+ D$ j& _9 g2 @' t. P8 w, s9 _4 Y5 T
5 T' N3 V: E' @* u$ `
& X+ e, {5 L* Y& w8 x' N) q 众所周知,管道堵塞是空气能水机最常见的故障问题,那么为什么出现这种问题?管路堵塞对机组有什么影响?今天就详细地给大家阐述一下。
6 X, e8 l T: @) G) b0 m* T$ P 管道堵塞是空气能水机系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作。严重情况可能会导致压缩机烧坏、系统冻坏等。一般常见的堵塞的原因主要有以下几种:
" r! P% ]$ N- |, A6 M6 W% f 在空气能水系统,尤其是大系统中,一般都是做开式系统。如果水箱保养不到位,很容易会有异物进入。随着异物的积累,水系统过滤网脏堵,会造成水系统流量不够从而导致机组无法正常工作。2 G/ b a- `2 f/ U2 j+ ~
例如在某空气能水机系统的一次调试中,我们曾发现冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,施工单位认为是水泵扬程不够,泵前负压所致。但是打开泵前水过滤器发现过滤器堵塞严重,从而导致泵前负压,冷却水泵不能正常工作。清理堵塞物后,电动机电流恢复正常,冷却泵运行正常。7 V: U& z# y5 e+ o* p
中央空调管网内的水一般经过离子软化,管道均为不锈钢管,因此较纯净。值得注意的是,大多数情况下,管路里的水为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,自来水在长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,会发生如下变化:, n; f. d! P( k; x& x+ q0 x0 [( o
① 水温升高,促使水中的重碳酸盐分解,其中的碳酸根离子和水中的钙离子形成水垢。
+ p9 X. g+ v* j/ w" N4 l5 D: D ② 冷却水循环使用,不断蒸发浓缩,使水中含盐量增加,PH值升高。有数据表明,PH值为6~8的冷却水使用一个月后,PH值可达到20左右,加速水垢形成。! i/ N( J l/ ?( g4 O+ N0 ~0 W
③ 冷却水与空气充分接触,造成水中溶解氧浓度增高至饱和状态,生成Fe(OH)3垢或Fe2O3沉淀,对管道造成腐蚀,使管壁粗糙,加速水垢生成。8 j* M' l3 T2 m* W$ Q+ P