    化霜故障,是指热泵冬季运行时,在出现结霜情况后不能准确的进行除霜。原因众多,可能是由于机组本身不能正确判断结霜发生的程度,不能及时进行除霜或无霜时“反复”除霜;也可能是机组执行除霜指令时,四通换向阀动作不能到位、化霜功率太小形成与蒸发器散失热量的“功率”相抵消、融化水无法顺利排出,造成大面积冻结,这些都可能使热泵丧失工作能力。
- g$ ^2 k& z4 |/ ]* A% {    我们对现有热泵热水器的冬季工作情况和评价做了一些讨论,在现有的部分产品中,对于冬季运行有着先天的不足:从翅片间距、循环的设计、控制器对霜层的判断、系统回油和制冷剂液平衡等诸多方面都有缺陷,例如现在使用的控制器,仅以蒸发器温度和累积运行时间因素,就不可能准确地判断霜层是否已经形成以及霜层的严重程度,杂乱的化霜程度不可能应对不同的地域和不同的气候条件。所以,在这样的热泵上,化霜是很难完全令人满意的。% _+ T. b! p3 O- s: g4 R6 i' h) e/ h
    对于维修人员,现在就能够做的事情,是在冬季到来时对蒸发器翅片进行清洗,保持翅片良好的换热能力;根据本地的气候设置尽可能负荷本地的除霜参数(大多数热泵热水器的除霜条件可以更改);调整时间控制器,尽量在白天空气温度较高时安排机组工作并储存更多的热水,检查和保证辅助加热系统的可靠性;增加对机组的日常巡查以防止出现室外机冻结现象;防止机组因制冷剂短缺而增加的结霜倾向,等等。
* U: q4 y/ g5 F( q) U, o  p    更多空气能热泵相关信息请访问:http://www.powerworld.cc// y' i: ~2 S/ p