0 c8 c# ?: o; b# `: G" K! V, @ 结霜问题是热泵冬季工作的主要问题,但不是唯一的问题,在严寒季节,在冷凝温度一定,而蒸发器在较低温度下运行时,普通压缩机会出现以下问题:/ t( X: I3 D3 V2 i
1.压缩机吸入气体的密度减小,回气压力和蒸发温度降低,冷媒的循环量减少,整体制热能力下降。2 y* b: j3 S3 q, s* R, m
2.冷热端温差增大,压缩机的压比增大,系统的容积效率下降,压缩机输气量减少,能效比出现显著下降。4 F) ]) s# E0 P C' P
3.排气温度快速升高,工质过热温度过高,在工质过热的情况下,冷凝器内工质的导热系数急剧降低,同时润滑油温度升高,黏度下降,影响压缩机正常润滑,当排气温度与润滑油闪点接近时,还会使润滑油和制冷剂碳化,发生不可逆转的化学变化,这些都使系统低效而且不可靠。
1 d2 r- k9 D. z, _ t0 F 对于热泵系统在低温下可能出现的上述问题,可以采用二级压缩的热泵系统加以改善,但会使系统成本提高,系统联接方式复杂,所以应用的实例不多;传统的热泵系统在冬季工作,面临压缩机的这些问题时,除了采取保障润滑油的循环、加热换热以降低系统工作温差、设置储液器防止液击等措施之外,并没有更好的方法改善循环本身,也是常规热泵热水器冬季工作的主要问题之一。