变频器停机后需要维护的项目
7 i0 L! t( W) k6 T9 A; g% _6 V( c( o1 [1 D: [2 d
    1、用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外,保证设备周围无过量的尘埃。+ w8 s7 V# _, j. t
  2、检查变频室的通风、照明设备,确保通风设备能够正常运转。! o8 u# b3 O0 o8 }
  3、检查变频器内部电缆间的连接应正确、可靠。1 \% Q: }9 c' `5 A2 ~2 p
  4、检查变频器柜内所有接地应可靠,接地点无生锈。
; M$ P* \1 w/ G8 U- A) V  5、每隔半年(内)应再紧固一次变频器内部电缆的各连接螺母。
4 J( i8 H1 Y7 A; q1 Y  6、变频器长时间停机后恢复运行,应测量变频器(包括移相变压器、旁通柜主回路)绝缘,应当使用2500V兆欧表。测试绝缘合格后,才能启动变频器。1 M7 D8 `1 ], J. S3 A. z4 P
  7、检查所有电气连接的紧固性,查看各个回路是否有异常的放电痕迹,是否有怪味、变色,裂纹、破损等现象。
& r' O" B2 Q9 b. m2 m1 U" m$ y  8、每次维护变频器后,要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成变频器短路事故。特别是对电气回路进行较大改动后,确保电气连接线的连接正确、可靠,防止“反送电”事故的发生。. e1 W( S" @2 a" R
  变频器属于电子器件装置,对安装及维护保养要求比较严格,提醒变频器用户小心维护,保持变频器的使用寿命,维持它的安全性。