空气源热泵型设备是怎么融霜的呢6 T, w$ r# f1 F+ M2 P
; S! G- v& {, @' X4 n x
作为空气源热泵机的调试是至关重要的,要让其能够正常制热和制冷,最好是作两次调试,制热调试和制冷调试,由于设备在公司生产时,不具备制热调试的条件,而设备使用的用户,各地的气候条件也不尽相同,所以现场的制热调试是完全有必要的,是必不可少的,而制热调试关键就在于调试融霜,只有各参数符合当地环境的运行条件时,设备才能正常发挥功能,这样用户对我们的设备才会放心,对我们的服务才会满意。4 D; i6 B7 t, l
: Z& @0 t, |1 k/ b" F0 J9 Q9 B 首先在现场观察设备运行的整个结霜、融霜过程,对结霜程度、区域,结霜过程的各动作时间、动作温度值作出记录,根据翅片的结霜情况,确定融霜探头的设置位置,参数设定;
, \' K9 p4 i+ @$ u' V) Z1 g2 e& e4 x5 y8 F
1)融霜探头的设置1 I# Z# @6 E; s% y V$ q3 Z
* n8 r! j3 i1 A& ?: ?, O 设备出厂时,该探头安装在翅片端部的弯头上,这样对温度感应速度慢,效果不佳,必须重新安装,根据翅片结霜过程,观察翅片结霜最早和最严重的区域点,将探头插于该点翅片内;% r/ J* P! U/ U& H) I
! v" q& J! g5 a4 w% O: A
2)参数的设置
5 h3 b7 f$ u/ i P/ {9 K4 `, u% R8 l0 ]) M I
完全理解前面所述的技术术语含义,根据结霜、融霜的过程和当地平均气温环境条件,对各参数进行调整设定;
" H. i2 n" h* p! o* V( T r% F/ s- M2 f+ @ Y8 g
A、“融霜开始温度”和“机组融霜延时时间”的设定:. O5 n1 o P) ^3 J0 Q7 o, p/ G
6 j% C7 C$ U- g0 e 根据开始融霜时翅片的结霜情况,如果结霜已相当严重才开始融霜或还不融霜,就必须提高“融霜开始温度”设定值或缩短“机组融霜延时时间”反之则逆向设定;
+ j0 d" z0 j" B0 @! C' a5 r* b/ q' |
B、“融霜结束温度” 、“机组最长融霜时间”和“机组融霜结束延时时间”的设定:
& G1 |/ W0 l( e6 t
' d6 E8 W2 y2 e( J; d& Y7 } 如果融霜结束时翅片上还有霜存在,则需提高“融霜结束温度” 和延长“机组最长融霜时间”或“机组融霜结束延时时间”反之则逆向设定;+ R" ?+ h9 a9 u! E