空气源热泵型设备是怎么融霜的呢
* C( b& u- Q) Q W4 w5 s: F- g% b6 h! _3 j& m; A6 h V
作为空气源热泵机的调试是至关重要的,要让其能够正常制热和制冷,最好是作两次调试,制热调试和制冷调试,由于设备在公司生产时,不具备制热调试的条件,而设备使用的用户,各地的气候条件也不尽相同,所以现场的制热调试是完全有必要的,是必不可少的,而制热调试关键就在于调试融霜,只有各参数符合当地环境的运行条件时,设备才能正常发挥功能,这样用户对我们的设备才会放心,对我们的服务才会满意。+ ?4 d7 b* M, Y+ ^- G
7 J ]$ ]; B' b9 j 首先在现场观察设备运行的整个结霜、融霜过程,对结霜程度、区域,结霜过程的各动作时间、动作温度值作出记录,根据翅片的结霜情况,确定融霜探头的设置位置,参数设定;" I$ R% P2 G0 H z: }$ X6 _+ j
& K w" E( O9 h3 v1 o% y# p
1)融霜探头的设置
, X3 e9 r. A, r0 S7 l* i; d2 g: C- N# i
设备出厂时,该探头安装在翅片端部的弯头上,这样对温度感应速度慢,效果不佳,必须重新安装,根据翅片结霜过程,观察翅片结霜最早和最严重的区域点,将探头插于该点翅片内;
% u9 x" [* B/ ~( p
, s# p; Q+ T: J6 ~+ E 2)参数的设置1 z( P9 I- e. _0 ~) x# k
6 p0 T0 x6 S1 |" p. ?
完全理解前面所述的技术术语含义,根据结霜、融霜的过程和当地平均气温环境条件,对各参数进行调整设定;
) w7 e4 P4 k" t: T: j( p. t% [# ^; U! Y# V) I1 ^5 l) ~& y
A、“融霜开始温度”和“机组融霜延时时间”的设定:
" @$ S! I7 O3 G: ~7 |
! w1 E) t7 v2 h1 `" ^1 k 根据开始融霜时翅片的结霜情况,如果结霜已相当严重才开始融霜或还不融霜,就必须提高“融霜开始温度”设定值或缩短“机组融霜延时时间”反之则逆向设定;
3 O! f: C: s4 X" Z& f3 S7 g8 m
/ r3 ^& t# L( \1 P8 [- b5 B5 ? B、“融霜结束温度” 、“机组最长融霜时间”和“机组融霜结束延时时间”的设定:3 X5 M, Q* ]& p. J" E
! G- P* }2 b# D G' t8 v o7 V 如果融霜结束时翅片上还有霜存在,则需提高“融霜结束温度” 和延长“机组最长融霜时间”或“机组融霜结束延时时间”反之则逆向设定;, O. o* k5 I, I9 [
$ Z: D% J1 ^7 Y2 [" R6 ?
更多空气能相关信息请访问:http://www.kongqineng.org/0 N9 f0 i0 e3 R+ x4 ]
7 Y8 l! n3 ?# ^2 d& w
2 }1 Z% z4 m/ f+ @ j9 k: C |