- g) u2 z, I. w# w( ^/ x1、左零右火;
0 k0 ?$ f8 l& R- R4 j! h; |
- T  _1 R& U1 Q# [! [2、三相五线制用颜色黄、绿、红、蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线(PE)绿/黄双色线。
& a, o: q2 j, w, Z4 ^) Z- @+ p( g! |; X( J# h4 E. W6 s  N% @
3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;便携式示波器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。 . x9 Q+ M1 K5 ?, v3 o) h; o. _: ~

# Z4 J2 a* ^, ]4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
6 X" ?2 y" [( y* i1 a1 F3 ]* R7 z8 O  m5 k8 m  ?1 W4 k
5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
  A& J% C- k* X+ y! \0 f
0 k. \# o- w# q6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
' J  |% R5 J. v& i
* [0 T; F5 _( X; T( p: h7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
) \( C, }7 O) X3 U8 U' B0 d) j& R) Z5 K  U* p# u6 K1 T7 _
8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A * N* E% e) S5 u/ T
# g# F! G) _1 @
9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路装备保障管理网, 1 J" K. T" ^; W9 I- g; E8 U2 w# F: a
% ?: q+ q" X% N8 g
10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
; E% M: L" M& T7 S8 O3 R
# `) ~& |+ G, C11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
" w2 Y! w( V6 ?  w, p( f% r! [3 V' g4 q& |
12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
* R' A! }% ]. b+ _& c) r: w% C
! E  n: p: D) F/ K  x  m; g! X( [作为一个电工必须要知道的基础知识 ! p9 g: ^) B, h$ U& g9 z) r- _

2 I, Q% D! b% l( w1 p. s( Z* S13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
) U/ u: J3 v# Y% K8 |( v8 d" b9 K7 Y# M* z  H6 m
14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
% s, L1 d! L+ [7 b; q/ s( W+ m$ ?
" E  R* f, Z+ C+ E% K0 Z15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
% e% R* ]' E  @1 B1 R" }$ K7 k
/ j( C  y" v8 P$ D7 X16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
) h$ v* S, o8 b1 F+ _  K
9 w5 {3 E: {5 }" }# r17、接设备时:先接设备,后接电源。 ( ]  c* {, M, l' {% ^6 j+ i
# [+ A, B# N9 u( j: x7 u  f
18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。 & H- H% A  P: t6 e$ O' v1 @- y( }

8 P5 m% U* W5 i# ~7 h19、接线路时:先接零线,后接火线。
; _( Z/ k7 G! u8 e) ~" d6 `$ I$ Q( t; q7 ?' j5 k( T) @; ~) A
20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。
2 K. D, C' Z* \5 S' [5 z$ j- `5 P9 f
21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
5 Y) E3 P8 N2 h# q, t" l2 K
! Q% |, v: E. z22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。 / S9 r8 l8 I3 I4 H( ~9 U
! P. _3 W0 E* F9 X) F( H
23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
+ ?$ ]* o1 J. J4 W
- N& S  n" s/ x+ ?* y24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
8 T2 T; q! r% g! D
4 A% X" N. [' f+ f: k7 j25熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
9 u4 d; _, J/ ~, _# W
# {& M1 B1 c9 K, Q/ f2 w: F% Z26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。 : D0 ]# c( x# p" Q
, j: M1 d+ o( s9 J) L, A. v
27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流
0 {1 e2 y0 O9 w+ }
! Q1 E' k. x7 a8 X- ]1 i6 i28、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。 ) b4 w, D4 d! e' H: D
6 d/ S. x: c: ~) I; O
29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。 ; A# U0 h+ E( S( v) B# H3 b

+ b. Q$ L% i* g4 p5 Q1 |- r' K# k30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。" ^* n; H- S8 P# v  R- G" i