# N1 d3 D8 x( ]  S" Z3 K1 B雷雨季节和用电负荷高峰时期,配电变压器容易烧坏,故也是事故多发期,如何做好预防措施,电能质量在线监测确保配电变压器安全运行,防止配电变压器烧坏,在日常工作中显得十分重要,以下几方面措施加强运行管理、维护。 1 I$ o! l5 Q$ |, K$ z0 Q0 |

0 R' e6 H2 K, z; F1、合理选择配电变压器的安装地点 9 ^' l# Z& s, J4 }: q# K: G
: g' ^8 Q3 D/ w: \* t" T: t4 i
配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。
+ V$ s7 u' A0 _  p6 m/ `6 C9 j3 {1 e1 e3 q
2、合理选择配电变压器的容量 " G  S/ g3 H2 U2 b$ f( n

6 T* V- Q) K8 I: L/ [9 W合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100 kVA的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85 kW负荷。 ' V" H( |  N9 F" s4 h# v7 w) }
) v7 W" S$ v/ R
3、加强用电负荷的测量
# V7 C. D# K) d0 @7 H/ [# o
/ V, o- N% m& m在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。 : d0 h/ ^- x. A) s3 ^( M
1 A4 u% z+ A; @6 s5 Y1 r! k  ~
4、避免在配电变压器上安装低压计量箱 / s: A& d% O  A) n: D( d% Z. q

; y6 M! t8 B2 F! O应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装,如前几年我局消灭无电乡时,为便于管理防止电量损失,对边远山区都安装了低压计量箱,由于长时间运行,计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损。 8 ~, {; ^4 g! f$ F& m

! ~: \/ Z' H9 Q" q3 @& }6 e/ a* a% S5、合理配置配电变压器高低压熔断器熔体 # r! b6 f) h; ?
7 w$ y$ _$ R  }3 M% c
配电变压器高低压熔断器熔体配置不合理,容易造成配电变压器严重过载而烧坏配电变压器。高低压熔体配置应遵循:① 容量在100 kV·A以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;② 容量在100 kV·A以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;③ 低压侧熔丝应按额定电流稍大一点配置。 * Y5 Q! M4 z8 N* T7 m6 x

" W( ]% g' [8 ]( h( q- y6、不宜私自调节分接开关
! n% a+ w: [( w) B6 ]; }6 b4 ]2 I, \# U8 N6 A- }* Y4 A1 }! v7 t, M( `
由于冬夏两季用电负荷的差异,电压高低略有差异,为达到电压的需求,有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试,造成分接开关不到位,引起相间短路而烧坏配电变压器。 - K/ \4 ?: ^# g# m4 C

4 |. p& c) x4 g. p4 x* H7、配电变压器高低加装绝缘罩 # E9 j4 B4 r" w7 I

' z' z$ ?. o, h为防止自然灾害和外力破坏,必要时对道路狭窄的小区和森林保护区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器上掉东西引起低压短路烧坏变压器。
9 W' z, K4 q7 p1 S7 a1 Z
6 \! s: w1 W/ Z$ g) @* A; g/ `) B8、配电变压器高低压侧均应加装避雷器
( }4 b5 S# A% U: W
' i" K& u3 i1 b' {对多雷区配电变压器高低均应加装避雷器,避雷器质量不合格或故障时没有及时更换,易遭雷电袭击烧坏变压器。每年雷雨季节,应把避雷器送往修试部门试验合格后及时安装,禁止使用不合格的产品。
) A, q% m1 Z. H4 d/ ~/ W
- K( Y: e/ H4 \2 J" s9、定期测量配电变压器接地电阻
) U0 g( ~. T, X' r( ?$ ~! I! u1 t
0 n, b8 N2 L7 T9 M4 u' H! }$ I配电变压器经长期运行(尤其是接地引线采用铝线代替)出现严重氧化,接地电阻增大,再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移,当雷击或过电压时,易引发事故。按规程接地装置应满足:100kV·A以下配电变压器接地电阻不大于10Ω,100kV·A以上配电变压器接地电阻不大于4Ω。 8 C+ d* A9 I. l4 {/ q* G! @

+ A* o7 I7 \1 V9 V10、加强日常管理 8 D9 m& Q; B3 {
/ D& A0 N( `, T; n* a3 N3 N
定期巡视线路,砍伐树木,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器。工作人员对配电变压器缺乏日常管理使变压器长期缺油运行,呼吸器末安装或不及时更换硅胶,使配电变压器进水受潮,容易引发事故。配电变压器本身存在质量问题,由于配电变压器安装地点较远,有些施工人员擅自把未经试验的配电变压器投入运行,临时用电,而烧坏变压器。 " ?) J. Q8 A% |7 F

! O9 a/ g7 R( w8 p5 F! F11、定期检查配电变压器低压引线 ; Z$ a$ ^& E" ~% G% e

$ V' t( x6 Q+ ]6 @' n严禁用导线自身做线鼻子,直接上到配电变压器低压桩头上,要定期检查、坚固引线与配电变压器桩头的接点,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。 , c/ g) u2 u. D

5 o  O5 s# W# T8 _要使配电变压器长期安全运行,少出故障,作为运行管理人员,一定要做到勤检查、勤维护、勤测量,及时发现问题及时处理,避免故障扩大而烧坏配电变压器。 & I! `, n# e& p  o$ g