莆田小鱼社区

搜索
查看: 165|回复: 0

[职场杂谈] 电力变压器经济运行应具备的条件和要求

[复制链接]
发表于 2018-10-24 20:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

( E# K! i1 w0 ~; a2 ?电力变压器经济运行是在确保变压器安全运行和满足对用户供电质量和可靠性的基础上,充分利用变电站的设备条件,择优选取变压器的运行方式,降低变压器本身的能量损耗,提高其电源侧的功率因数,实现降损节能的目标。供电负荷与变压器容量和台数的确定,关系到变压器经济运行的方式;实施变压器经济运行与变电站内变压器的台数、容量和变压器自身性能和损耗参数密切相关,是建立在确保安全可靠供电前提下的一项综合经济技术活动,贯穿电力变压器从设计选型、运行检修到退役的整个过程;在变电站建设、扩建和变压器增容时就要考虑其相关的因素和条件;实施变压器经济运行,就变压器和变电站设备本身一般应具备和满足以下条件,数字摇表在变压器设计和选型时应充分给予考虑。
5 i, j4 E' l8 |0 g3 q+ ^( d
  v4 A4 B1 k8 R- [( M- u3 @(1)新建变电站分期建设,考虑负荷的增长,首期只有一台变压器时,要结合最终规模确定变压器的容量,变压器的负载率应贴近最佳经济运行区域,一般在75%以下为最佳,若短期内不进行扩建,变压器不宜满负荷运行。 5 z3 J& U7 q8 M% z+ \2 }# P- d
, v, ^& W5 v  c4 |
(2)并列运行的多台变压器应满足并联条件,即联结组别与相位关系相同;电压和变压比相同,允许偏差相同,调压范围内的每级电压相同;防止二次绕组之间因存在电动势差,产生循环电流,影响容量输出和烧坏变压器。短路阻抗相同,控制在10%的允许偏差范围内(1);容量比在0.5~2之间;保证负荷分配均匀,防止短路阻抗和容量小的变压器过载,而容量大和短路阻抗大的变压器欠载,短路阻抗的大小必须满足系统短路电流的要求,否则应采取限制措施。
0 U+ y3 z( y8 b, f: b  l2 n
& y3 ^* U1 b. P3 p  z(3)选用电力变压器的技术参数,应以变压器整体的可靠性为基础,综合考虑技术参数的先进性和合理性,兼顾对系统安全的影响,充分考虑变压器自身固有的综合损耗,在负载损耗基本相同时,尽量选用空载损耗小的变压器,负载损耗满足国标《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。
, J* g6 Y6 U" r$ m. d, D9 f/ a  L* i# r4 K# L/ N3 ?: `# U
(4)电力变压器在负载区域运行时,其绕组、线夹、引线、绝缘油及绝缘部件的温度不宜过高,在变压器负载导则规定的温度限值内,避免高温度下运行,绝缘老化加快而缩短变压器的寿命和引发损坏事故(3)。也要防止变压器高温度运行,引起变压器自身损耗过大,影响输出效率,造成不必要的电能浪费。
  Z8 @. k9 W8 d! a  u8 l$ h0 S2 ?- j' V2 T' a4 p( A
(5)在装有备用变压器的变电站,要选择综合功率损耗(应该把变压器的冷却功率计算在内)小的变压器投入运行,要按负载的变化规律,合理选择最佳组合方式,要通过调整负载,提高负荷率,提高功率因数,使变压器在经济运行区的优选段内工作。
, C/ u9 w  ~, K3 V. v+ R, W( L( d" r, A2 B
(6)单台变压器经济运行区平均负载系数,β的上限为1,下限为Pk/Po,(其中Pk为变压器空载损耗,Po为额定负载损耗);经济运行区优选运行段的平均负载系数,β的上限为0.75,下限为1.33(Pk/Po)。
/ @( k5 @  s  o  j' P# V( `2 |3 ^; U1 E4 c4 e
(7)变压器经济运行必须建立在安全可靠供电的前提条件下,备用变压器应有可靠的自动投入装置相配套,保证在相临变压器故障时自动投入运行,确保不中断正常供电。
+ H  h3 {6 A$ E* v0 ^+ t, W% Y" [$ L" \% B3 n* b# f3 W  e/ O
(8)安排变压器并列运行方式,要对联络开关的额定折断容量进行核算,防止系统短路故障时因开关遮断容量不足而损坏设备,影响故障点的自动隔离;分列运行的母线联络开关备用电源自投动作时,应能自动断开接入母线侧的其它电源的开关。
5 H9 R! X  |; W- G7 c6 V
( N$ o& W3 N8 t/ T! f3 E/ J' v5 {

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表