. q  C& H& o( a5 Y/ z$ m/ ]规范有规定,小于0.55kw的普通电动机可以利用断路器直接启动,不用加热继电器或者软起动器! 小微型断路器一般额定电流到65A。
9 N: S5 H1 n6 M7 g- U5 O7 k
: y) D$ F, I5 \4 A" E断路器是有脱扣曲线(A,B,C,D)可以选择的,红外线检测仪适合电动机直接启动的D型脱扣曲线你可以去了解一下,启动瞬间当10In<I<50In才会直接跳闸。 2 d" T$ q- y: B# N# h  N

0 K  p0 k! W2 G% l2 \* e我认为22KW及以下的电动机都可以采用微型断路器。
0 y* |6 v! }2 l. E# {9 _4 o( s+ d( U: Z2 P' s9 k# m5 W: ^1 M
当然其他几位同行的建议也是有道理的,必须考虑通风散热条件,本身电机的带负载情况,18.5KW及以下比较理想。
+ b$ W) j) e* ]8 o# X7 \4 X
% O1 e$ r( ~' h' C" O' `) ]当然你也可以考虑电机启动器,加入了过载保护和缺相保护,如果没有变频器的话,这种配置方式较理想。
! O$ P# A& N1 a& w  r, @- _  ^; [7 Y$ E- N' o
如果有变频器控制电机的话,由于电流截至负反馈的限流作用,完全可以在30KW的电机上使用小微型断路器,而此时的断路器的脱扣曲线需要选择C型脱扣。需要注意。
2 V# v4 f' F0 b* a7 C+ e
% r1 d& c; n, o3 I/ z

本版积分规则