. G4 N( u/ A* [; B2 J* [1 y地暖铺设在地下,有些人就觉得,地暖管如果使用了很多年会不会发生漏水的可能?假如漏水怎么办?碳纤维地暖品牌有没有预防措施?, o7 }: D. ~9 b& E8 [* T
- x! g( |/ |: G  \! q* l. D
地暖漏水原因揭秘
! z* b9 o7 k( X: H1.施工不当。当施工方在安装地暖系统时,由于操作不当或是暴力施工,可能会导致水暖管出现破裂或是其他的问题,从而为漏水埋下了隐患;, d( Q% Z" C# Z( o
2.管道质量差。安装地暖水管道时,要尽量选择质量好的,因为地暖系统是埋在地板下的,要是出现了漏水等问题,后续的修护工程可是十分麻烦浩大;' X7 C0 G* C7 g7 W; ?8 [
3.私改地暖。住户对地暖进行私自改装,也很容易造成水暖管漏水的后果,正确的做法是及时联系有关专业人员,而不是私自行动。
. ~, g! F% i, B% {, d7 d地暖使用防漏水的方法
1 D( Z" ?9 y( r4 f$ v' j" y; ]2 h7 a0 g4 Q0 d$ [, M! L
1、安装地暖要做三次打压试验:地暖管道铺设完毕后做第一次打压试验;混凝土浇筑完毕后做第二次打压试验;全部装修工程完毕做保洁前,做第三次打压试验。  ?5 l1 l. o7 h  e0 T
2、为避免施工中误伤地暖,最好的办法是在打压试验后在施工现场留一块压力表,以便及时发现问题。& v+ p9 X  j8 f9 m; I& v3 n( N

# b+ X9 h6 Y7 s# J3、打压时试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05Mpa为合格。/ z1 T/ G7 W$ k4 _0 }* X
4、清洗地暖时尽量不用气泵。地暖管道有划痕时,通过高压气泵来清洗地暖管道压力较大,会造成地暖管爆裂。
- B4 h! U8 z7 R5、安装地暖时,最好能安装水质过滤器,地暖的水质能得到分解,还可以过滤一些杂质,减轻地暖清洗频率。
; E7 k- `' m: r9 M3 C" V0 W地暖漏水解决措施大公开4 x! [7 Y# y' u% Z4 X
0 D# n; j3 [! p$ s
首先,我们要先操作一个打压试验,以此来确定地暖漏水了没有。具体操作步骤如下:先将总阀关上,再使用打压机打压地暖管道,重量为八至十公斤,大约等待三十分钟后若是压力没有发生变化,则表示水暖管没有发生漏水。反之则说明地暖管道有漏水。
8 M3 Z, Z# G7 w$ }; F6 v4 x其次,要是地暖管道真的漏水了,当务之急是先关上暖气的阀门,然后将控制漏水的阀门也关上,最后旋开分水器的放气阀门开关,尽力将气体排放干净。
! L7 ]/ c# _& e; @& t3 @+ L9 e. N
0 b) l1 E& ~8 C3 G# C- Q接着要对各个地暖系统部分实行打压试验,以便确定漏水点在哪个部位。
% m: _3 G. Q. Y% b: o最后,确定漏水点后就要请来专业的维修团队,撬开地板后进行修护。; z6 V' V, ~$ q* q# g+ c  e
0 F5 y. ?: y- D7 ^* U0 B; z) s; U