为什么说装地暖可以省掉一个燃气热水器了呢?因为装地暖需要用到锅炉(专业叫燃气壁挂炉,净水处理设备以下简称壁挂炉),而这个壁挂炉是供暖和生活热水两用的,所以燃气热水器就可以省去了。下面介绍一个地暖案例:
0 h. }4 W4 Q7 }6 u6 i  地暖安装分为两步:第一步是安装主管、分集水器、地面管道(一般在水电结束后紧跟着进场施工);第二步是在装修的最后阶段,在水、电、气都开通之后,来装壁挂炉、电热执行器、温控器及调试。+ P. F- L5 [. W- L& S
  下面首先进行第一步:6 [: q# v# k( O1 d

, ]: @3 I0 [$ }7 {# b9 P
3 j7 {+ w, C3 z" z. t; B. c  地暖壁挂炉一般也是和燃气热水器一样放在厨房,因为都需要使用天然气,而且厨房需要热水,这样热水来的也快。如图所示两根白色管子是地暖的供水主管和回水主管;中间左边绿色的是热水管;中间右边绿色的是冷水管。在两根绿色的冷热水管中间还应该有一根燃气管,这里还没有预埋。
& `* O: K3 Y3 @! F" O! N
6 z* y4 f% T! |* w+ r) s+ Y' S) H* e3 o) x* d
  这是地暖分集水器,地暖管道已经铺好了,正在打压测试。地暖打压一般打到8公斤,然后观察半小时,掉压不大于0.5公斤为合格。然后压力表保留着,一直留到最后装壁挂炉调试的时候。这样如果后续施工期间发现掉压了,那说明管道有问题了,可以及时发现并解决。
6 h( f1 I) [/ F, A6 C# e4 B3 Y0 Z1 W( t6 K2 E) U0 n! e

6 v  O# V, I, Z# f, ]  白色的是地暖管,黑色的是温控器的信号线,连接温控器和地暖分集水器上的电热执行器(也叫电热阀或热电阀)。当房间的温控器超过设定的温度后,发出信号,让执行器把分集水器的水阀关闭。如果房间温度低于设定温度了,阀门再次开启,以此来达到控制房间温度的目的。) \! b: m% G, Q' \  j. A1 {

$ D5 k/ d# G- o# h
! k$ L  y" w# L2 K  墙面上有红色封盖的暗盒是用来装温控器的,温控器随壁挂炉安装调试时一起安装。3 u- h& |$ P; N1 y6 o
9 M6 Z5 i8 I: D. ?$ w1 v