(1)断路器的上接线端为进线端,下接线端为出线端,“N”极为中性板,不允许倒装。 : \% |2 r' l1 h* M
' A. g" S# X' \, v" ]
(2)当低压断路器用作总开关或电动机的控制开关时,蓄电池测试仪在断路器的电源进线侧必须加装隔离开关、刀开关或熔断器,作为明显的断开点。凡设有接地螺钉的产品,均应可靠接地。
' l+ |. M) r, [" A/ _3 M, N3 p2 }! w7 Q
(3)断路器在过载或短路保护后,应先排除故障,再进行合闸操作。 4 p4 F  b% Z& }  l; G5 p" J0 ~

7 [5 t" N4 B7 x4 f& x9 e(4)断路器承载的电流过大,手柄已处于脱扣位置而断路器的触点并没有完全断开,此时负载端处于非正常运行,需人为切断电流,更换断路器。 , m/ V/ {+ u( z6 Y2 m
% L# L6 _$ e2 K
(5)断路器断开短路电流后,应打开断路器检查触点、操作机构。如触点完好,操作机构灵活,试验按钮操作可靠,则允许继续使用。若发现有弧烟痕迹,可用干布抹净。若弧触点已烧毛,可用细锉小心修整,但烧毛严重时,则应更换断路器以避免事故发生。 $ J* M6 y7 P, @, J
3 D. e# _5 z# G  m3 z/ S
(6)长期使用后,可清除触点表面的毛刺和金属颗粒,以保持良好的电接触。 & u% @( V3 `/ ]9 v$ F) L
8 T0 v; i4 H+ u# W! W3 p" O/ Y
(7)断路器应做周期性检查和维护,检查时应切断电源。周期性检查项目有: ' g5 {' z' K" H* y9 Z, h$ t" F/ ]! d

9 @! a/ H8 @% b; a/ O! ?①在传动部位加润滑油: / [: L, `1 f) ^% }1 Q

+ ~; \2 m  F/ t* C4 X% G②清除外壳表层尘埃,保持良好绝缘;
) ]; ?" g6 z3 x! Z( G' y5 u' F3 O9 |! D' p# W& d/ g( D3 E
③清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟灰,保持良好灭弧效果,如灭弧室损坏,断路器则不能继续使用。