电压互感器一旦断线,会发出预告音响和光字牌,低压继电器动作,频率监视灯熄灭,仪表指示不正常。此时首先应检查电压互感器的熔断器熔体是否熔断。内阻测试仪如果发现高压或低压熔体熔断,应将有关保护(如低压闭锁、方向闭锁、距离保护、复合电压闭锁等)解除,按以下原则进行处理:
5 F$ ]2 c+ M( f* w1 g; O
0 O. p) u- F4 ]) N, M1)若高压熔体熔断,应仔细查明原因,并排除故障。只有确认无问题,才可进行更换。
+ X0 F$ p7 @; {- i  `9 m9 U
) r; x1 J3 _0 a2)若低压侧熔体熔断,应立即更换,并保证熔体容量与原来的相同,不得增大。
1 j6 F9 F' k8 V9 O+ a
4 ?4 q: [$ c. F3)排除故障,更换熔体和恢复正常情况后,将停用的保护装置投入运行。
1 ^0 K5 F8 x& o* g( Z9 m7 E& J* S7 V
2 k) J5 |( D. Z8 \& d0 Q4)若更换熔体后,仍发出断线信号,则应拉开刀闸,并在采取安全措施后进行检查。检查时查看回路接头有无松动、断开现象,切换回路有无接触不良、短路等故障。 . _: H+ h+ x) w# A- Z