3 }5 c6 O: b+ h: ^/ L! `2 k    众所周知,管道堵塞是空气能水机最常见的故障问题,那么为什么出现这种问题?管路堵塞对机组有什么影响?今天就详细地给大家阐述一下。
5 d& R, X1 ^4 ~' `/ r, K% G, V  P
  一、管路堵塞的原因: {% T7 X4 ]" Q  \( S. f
  管道堵塞是空气能水机系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作。严重情况可能会导致压缩机烧坏、系统冻坏等。一般常见的堵塞的原因主要有以下几种:
* V  w1 l- t# Q' G7 h+ G8 w
  i( B+ ~5 w  v5 ~: L  1.1.异物进入
& R+ x9 b2 E( a1 E3 ?  在空气能水系统,尤其是大系统中,一般都是做开式系统。如果水箱保养不到位,很容易会有异物进入。随着异物的积累,水系统过滤网脏堵,会造成水系统流量不够从而导致机组无法正常工作。
' h0 n/ N  k: v, p: m( Z) L, P2 z  W1 h) `
  例如在某空气能水机系统的一次调试中,我们曾发现冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,施工单位认为是水泵扬程不够,泵前负压所致。但是打开泵前水过滤器发现过滤器堵塞严重,从而导致泵前负压,冷却水泵不能正常工作。清理堵塞物后,电动机电流恢复正常,冷却泵运行正常。
0 S  _" B, |1 E5 [# d/ }$ m# h
8 J& q* s3 L4 J6 W% E5 s7 y  1.2.水质不良,形成水垢铁锈
. \; x0 A% }' V. Y& I% O  中央空调管网内的水一般经过离子软化,管道均为不锈钢管,因此较纯净。值得注意的是,大多数情况下,管路里的水为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,自来水在长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,会发生如下变化:3 U$ \1 a4 s9 F% D
  ① 水温升高,促使水中的重碳酸盐分解,其中的碳酸根离子和水中的钙离子形成水垢。* q2 L$ p& A0 z9 _
  ② 冷却水循环使用,不断蒸发浓缩,使水中含盐量增加,PH值升高。有数据表明,PH值为6~8的冷却水使用一个月后,PH值可达到20左右,加速水垢形成。* j0 m! E% F& l% G0 L! U+ ^
  ③ 冷却水与空气充分接触,造成水中溶解氧浓度增高至饱和状态,生成Fe(OH)3垢或Fe2O3沉淀,对管道造成腐蚀,使管壁粗糙,加速水垢生成。
0 ^1 v, ~* C. I: G6 u8 Q    更多空气能采暖相关信息请访问:http://www.powerworld.cc/( o! M' ^9 D( A# T+ a0 q" Q