莆田小鱼社区

搜索
查看: 186|回复: 0

[软文推广] 铝合金电缆必须使用铝合金专用接线端子的理由

[复制链接]
发表于 2020-3-16 20:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金电缆必须使用铝合金专用接线端子的理由" x7 A6 ?9 C5 \& K: d9 }# o/ `; o
" D4 d3 M. m  `/ _" v

, `- w! s8 k  M6 }; @- K* @    第一大理由:铜铝过渡端子因端子中铝的存在,所有铝的缺陷与不足的问题依然存在,这种端子用于连接铝合金电缆,则铝合金电缆的优势和价值荡然无存,还不如直接使用铝电缆,因铝电缆更经济。使用铝合金专用端子就能充分发挥铝合金电缆的优势和价值。- ^, ]. [0 [+ X; Q  @
    第二大理由:铜铝过渡端子因原是用于连接铝电缆,端子安装尺寸与终端设备尺寸不匹配,不仅增加转接铜牌等费用,转接铜牌多道转接,也将留下连接安全隐患。使用铝合金专用端子就可以避免类似问题。
: V+ i# v* e! L5 R1 Q8 c3 n    第三大理由:因铜铝过渡连接端子与电气终端不匹配,增加转接铜牌而经常产生费用的矛盾,以至难以避免因这类问题无法解决而发生野蛮施工带来的连接安全隐患。使用铝合金专用端子就可以避免类似问题。- g" M& Z7 R! |$ J9 Y3 G7 L  i
    第四大理由:铜铝过渡端子因原是用于连接铝电缆,这种端子内径与电缆导体外径不匹配,必须使用专用压接工具,造成难以规范施工,留下连接安全隐患。使用铝合金专用端子就可以避免类似问题。
& q- G2 f- |( t; A9 W    第五大理由:目前市场上使用的各种品牌铜铝过渡端子中铝的纯度最多只能达99.5%(注:一般电工铝纯度都在99.7%以上)。而且制造铜铝过渡端子中的铝,还是导电率比较差的经固熔与淬火处理的工业铝,所以这些铜铝过渡端子的综合导电率只能在54%IACS以下(注:导体铝合金导电率要求在61%IACS以上),这造成端子与铝合金电缆电气性能不匹配,结果是传输线路电阻率增大21%以上,线路传输能力下降21%或增加线路损耗达21%以上。使用铝合金专用端子就能够充分发挥使用铝合金电缆进行电力传输的能力。
0 C) H- v; a: x6 A- K  X% G, R& @0 E  u    更多按钮开关相关信息请访问: 按钮开关 www.supu.com.cn( o# F; u7 s# `$ I
& o! Q4 f7 O0 P) d, a- i

$ a6 m  q# `, k2 a6 f. M9 T
  ?/ t. A! \# ~- j( E% J, w8 w/ U

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表