空气源热泵型设备是怎么融霜的呢1 }" `2 N- O# q: h0 m V, h7 V! U
3 W& b h1 r0 u% P$ H) x- _& a# H
作为空气源热泵机的调试是至关重要的,要让其能够正常制热和制冷,最好是作两次调试,制热调试和制冷调试,由于设备在公司生产时,不具备制热调试的条件,而设备使用的用户,各地的气候条件也不尽相同,所以现场的制热调试是完全有必要的,是必不可少的,而制热调试关键就在于调试融霜,只有各参数符合当地环境的运行条件时,设备才能正常发挥功能,这样用户对我们的设备才会放心,对我们的服务才会满意。0 x- T1 U1 O$ C* r
0 D }& s- \1 H% V 首先在现场观察设备运行的整个结霜、融霜过程,对结霜程度、区域,结霜过程的各动作时间、动作温度值作出记录,根据翅片的结霜情况,确定融霜探头的设置位置,参数设定;3 X; o( M6 r8 Z
# A8 G. V- w* ^
1)融霜探头的设置! Z( k; `; l0 R$ o N/ T
) s0 o2 b: G1 p 设备出厂时,该探头安装在翅片端部的弯头上,这样对温度感应速度慢,效果不佳,必须重新安装,根据翅片结霜过程,观察翅片结霜最早和最严重的区域点,将探头插于该点翅片内;7 w+ z% {9 ]: A& i
' m0 _6 d3 H# z, }# O) N' \/ q 2)参数的设置
' W! J9 V2 k7 d, r% b N3 G1 G3 y; v
完全理解前面所述的技术术语含义,根据结霜、融霜的过程和当地平均气温环境条件,对各参数进行调整设定;" r2 n& c0 t0 Y4 V! E1 n- n
0 Z* }# P0 H$ X, o A、“融霜开始温度”和“机组融霜延时时间”的设定:6 R0 m7 a9 } Y$ {% v% x& C
% c9 R. E$ m) l
根据开始融霜时翅片的结霜情况,如果结霜已相当严重才开始融霜或还不融霜,就必须提高“融霜开始温度”设定值或缩短“机组融霜延时时间”反之则逆向设定;
; a$ q8 L; F, v) A. V
" q' P d* i; X/ a6 ? B、“融霜结束温度” 、“机组最长融霜时间”和“机组融霜结束延时时间”的设定:
6 T) w6 c$ V6 b% B1 y1 E7 ?$ x1 J
如果融霜结束时翅片上还有霜存在,则需提高“融霜结束温度” 和延长“机组最长融霜时间”或“机组融霜结束延时时间”反之则逆向设定;
: {- v1 E0 V6 P: a" N$ Q3 ^- b6 d2 M4 r3 w% z
更多空气能相关信息请访问:http://www.kongqineng.org// ^) e8 t+ `* Q' w$ x
; r' H$ s' H$ N$ k
2 S' J" t" ?* ]8 i) F* I& ]& m+ o; O |